Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

13 апр 2015, 10:44

Добрый день, господа!
Немного ломаю голову, как осушить воздух после воздуходувки... :?:
Дано:
• Производительность: 65 м3/мин
• Избыточное давление: 1,1 бар
• Температура воздуха на выходе: 115 С
• Необходимая точка росы: -20 С

Воздуходувка используется для аэрации гидрофобного порошка, при повышении количества влаги в воздухе, начинаются проблемы.
Проблемы бывают как зимой, таки летом. Выбор пал на адсорбционные осушители, но для них слишком малое рабоче давление. Рефрежираторные бессмысленны зимой. Мембранных таких не видел.
Подскажите варианты, пожалуйста.
Всю голову сломал.

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

13 апр 2015, 15:01

у друга на работе обдув магнитного подвеса осушенным воздухом
компрессор качает до 5 бар, осушает, а потом редуцирует
других вариантов нет

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

13 апр 2015, 18:22

SBKras, чрезмерное сжатие в принципе и является методом осушки.
fon gadke, а аэрация происходит на улице? Так то есть варианты, но они все затратные весьма.

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

14 апр 2015, 06:45

Спасибо за ответы.
Аэрация порошка происходит в силосах, силосы стоят на улице.
Существующие воздуходувки стоят рядом (метров 10-20) в неотавпливаемом помещении.

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

14 апр 2015, 17:58

В известных мне инсталляциях вполне хватает конечного охладителя и фреонового осушителя, правда там процесс разгрузки цистерн с сыпучими грузами.

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

16 апр 2015, 13:07

Зимой от рефрежираторного толку не будет, насколько я понимаю...

Re: Осушка при низком давлении 1,1 бар, 65 м3/мин.

16 апр 2015, 18:16

fon gadke писал(а):Зимой от рефрежираторного толку не будет, насколько я понимаю...

Ну не все так однозначно. Здесь надо считать. Точка росы под давлением 1 бар будет 3 градуса, а при атмосферном, т.е. в колоннах уже минус 7. Но и количество влаги существенно ниже.
Ответить