SBKras писал(а):
ws2000 писал(а):с позволения поправлю: при использовании винтовых компрессоров ( по *** каких) обратные клапана (вне компрессора) сдают на лом, потому как их применение как "до" ресивера, так и "после" наносит существенный вред клапанам компрессора.
по давлению, в принципе всё так. я бы сделал уставки с разницей в 1-0,5 бара, т. е. компрессор 1 --- старт =6бар . стоп=8бар. компрессор 2--- старт 5 бар. стоп=7бар.


можно пальцы в розетку засовывать, у меня плиточник всегда наличие напряжения проверяет хватая провода голой рукой (не шучу)

в правилах по компрессорным четко прописано, перед ресивером обратный клапан и точка.


Это дебильный свод правил 1977 года для поршневых компрессоров, которому 40 лет и надо быть полным идиотом, чтоб каждый пункт в нем выполнять в наше время. В последней редакции сделали только одну дописку "винтовые компрессора". Таких плохих дядек, которые эти правила составляют, не руководствуясь при этом современными тенденциями в компрессоростроении, нужно наказывать!

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:37
Чесноков Дмитрий
этих плохих пенсионеров во всяческих разрешиловках работающих уже наказали, у них ЗП 10-20 тр и за неё никто ничего переписывать не будет а молодёж туда хрен загонишь за такой бабос, на одном предприятии пришлось местным идти на хитрость по этим протухшим правилам собрали с обратным клапаном перед ресивером а для того чтоб с гарантии по компрессору не слететь выковыряли все потроха из клапанов, вот такая чехарда

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 13:32
Batalt
Выпотрошенный обратные клапаны это нормально уже давно, ибо эти правила нужно не просто переписывать, а сжечь и написать новые. Но, как правильно написали, некому это делать.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:06
ASHKARUPA
Не знаю что будет если непосредственно на выходе компрессора поставить клапан, а вот если он стоит в магистрали для того чтобы не гулял воздух по трубе из-за например сброса конденсата после конденсатоотвода в фильтре - клапана ставим иначе в фильтры дунет с не той стороны, и летят куски фильтроматериала в трубу в том числе в дифманометр, который вообще при прорыве фильтра бесполезен (эт конечно когда его пару лет не меняют). Не могу фотку найти, наглядно показал бы.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:08
Чесноков Дмитрий
не ну если конденсатоотводчик электронный и запрограммирован на 30 минут сброса то возможно есть смысл, а при открытии на 0,1 - 1 ничего страшного с фильтром не произойдёт если его меняют раз в год как положено,

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 12:48
Искандер
Итого - резюме: Ресиверы после компрессоров - крайне желательны во избежание прерывистого срабатывания загрузочных клапанов(50 метров трубопровода всё таки это существенно), обратные клапана после ресиверов ставить, внутренности вынуть(и Ростех сыт и машины довольны), в средней точке системы, где как бы встречаются потоки от двух машин Я бы тож воткнул ресивер равный объёмом двум предыдущим. Разнос давлений какой ставить точно - этого никто не скажет, хотябы потому, что у самих машин погрешность измерения может перекрыть диапазон. Так что рекомендую провести чисто эмпирическую процедуру согласования работы или реализовать аварийную схему, когда одна машина работает постоянно, а вторая стоит с существенно загрублённой уставкой(пару бар) и ждёт аварии первой машины.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:11
Чесноков Дмитрий
немного поправлю:

ресиверы после компрессора обязательны, на счёт уставки давления можно сделать трубопроводы от компрессоров до места соединения одинакового сечения с выходом компрессора и датчик давления перенести в точку соединения трубопроводов либо в точку врезки в общий трубопровод, тогда блок управления будет видеть реальную ситуацию в сети, НО трубопровод должен быть РАВНОГО либо Большего сечения чем выход из компрессора.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:06
Искандер
Это если датчик давления "Вольтовый", если датчик "Токовый" - может показывать погоду в гондурасе.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:26
Чесноков Дмитрий
Не совсем так, погоду в гондурасе будет показывать резистивный датчик (который меняет сопротивление от давления, а вот датчик 4-20мА 24V не будет показывать погоду в гондурасе, так как имеется внешнее питание и сигнал отправляется не напрямую с резистора, на многих предприятиях видел датчики давления температуры и расхода стоят на приличном удалении от центра обработки и показывают вполне правдивые данные.

Re: Нужна консультация по подключению компрессоров

СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:48
Batalt