Re: Проектирование сети с разными потребителями
Добавлено: 02 ноя 2015, 20:32
А почему не хотите вести магистраль 1 дюйм?
хотим, но и сэкономить хотим поэтому если меньше никак то будем ставить дюймовую
Не маловат ли компрессор с производительностью в 3 куба для пескоструя, судя по таблице расход при сопле в 5 мм - 2.2 куба + шлем 0.5 куба + длина пневмолии 50 м.. У Вас не остается запаса воздуха, а Вы еще хотите пользоваться пневмоинструменом одновременно
на пескоструй будет отдельная короткая магистраль, она будет 25мм в соответствии с внутренним рабочим диаметром аппарата, а другую 50 метровую 20мм хотим использовать для остальных потребителей у которых входной диаметр не более 3/4 дюйма, а потребление малое и непродолжительное.
возможно неправильно, но я считал так: производительность компрессора 3 куба при 10 барах, с учетом потери давления в магистрали будет минимум 8 бар на любом участке (нет?), при этом самый большой потребитель - 2.2 куба при 7 барах, тоесть в ресиверах всегда будет излишек при работе пескоструйной установки, которого должно хватать