Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Вопрос про пневмоаудитВопрос про пневмоаудитНасколько точно можно оценить потребление сжатого воздуха, по паспортным данным устройств потребителей, без проведения инструментальных измерений?
Re: Вопрос про пневмоаудит
По паспортам точность, я думаю +/- 20%. Но у пневмоаудита задача шире - он позволяет проверить Ваши потери в пневмосистеме, т.е. на участке от компрессора или ресивера до инструмента. С уважением,
www.comprforum.ru - компрессорный форум Re: Вопрос про пневмоаудитЯ поддержу мнение уважаемого модератора, т.к. паспорные характеристки оборудования с течением времени отличаются от прописанных, ну и, конечно, действительно, пневмоаудит нужен для оценки потреть в системе.
Re: Вопрос про пневмоаудит
Более того, характерно для импортных компрессоров, они указывают в паспорте теоретическую производительность а не реальною компрессора. Так что уточняйте у того у кого покупаете компрессор - какова реальная производительность. Правда не знаю, насколько грешны в указании реальной производительности отечественные компрессоростроители
Re: Вопрос про пневмоаудит
Абсолютно не точно. Хотя, вероятно, всё зависит от масштаба предприятия. На маленьком, наверное, можно, а на большом слишком велика будет погрешность.
Re: Вопрос про пневмоаудит
Уточню: не теоретическую а расчетную при определенных условиях, например, при температуре 20 град цельсия влажности 70% и на 0 м над уровнем моря... Топикмэйкеру: Номинальную по паспортам узнаете, но это не реальная, т.к. условия не соблюдены и есть потери JUST doEt !!!
Re: Вопрос про пневмоаудитА есть обучающие курсы по пневмоаудиту?
Может кто-нибудь посещал подобные курсы и сможет поделиться впечатлениями?
Re: Вопрос про пневмоаудитКурсов таких не может быть.
Это противоречит здравому смыслу слова инженер. Вы для себя? JUST doEt !!!
Re: Вопрос про пневмоаудит
Если подходить к этому вопросу с точки зрения общей энергоэффективности предприятия или иного объекта, то можно заметить, что сжатый воздух используется во многих технологических процессах и по сути является одним из видов энергоносителей. Тогда рассматривая проблему сбережения энергозатрат и минимизации их потерь в целом, речь можно вести не только и не сколько об пневмоаудите, сколько о энергоаудите. А вот тут очень много предложений таких курсов - энергоаудита. По их окончании выдают удостоверение о краткосрочном повышении квалификации государственного образца. Просто введя запрос в поисковик, найдете много объявлений, но реальные отзывы мне и самому интересно было бы услышать.
Re: Вопрос про пневмоаудитПолучить по паспортным данным реальное потребление воздуха на большом предприятии - это из области фантастики. Надо учитывать потери воздуха (иногда очень значительные, бывало более 50%), а также износ оборудования и доработки "кулибиных".
По винтовым компрессорам - обычно в паспорте реальные значения производительности компрессора на выходе, доводилось неоднократно проверять.
Сообщений: 25
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Вернуться в Вопросы связанные с проектированием и разработкой компрессорного оборудования Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |