Страница 1 из 3

расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 17:01
SER.EVGENEVICH
Добрый день.
Есть 6 компрессоров 8 бар производительностью 7.5 м куб в минуту (уже сжатого воздуха) или 60 кубов не сжатого.6 магистральных фильтров, 2 ресивера по 10 метров кубических,труба от компрессоров до ресивера и после него ду100,далее она уходит в цех,в цехе уже из 100ду (вниз) отводятся пвх трубы ду32 к потребителю.
У потребителей заявленный общий расход 33 м куб в минуту .Компрессоры винтовые работают без разгрузки(давление держит),бывает разгружается один на 15 -25 секунд и заново в нагрузку.
Помогите разобраться,воздуха хватает впритык,но данные расходятся....не могу понять в чем причина.

такая же ситуация и в другом цехе
10 компрессоров по 10 бар общая 70 мкуб.мин,или 7 мкуб.мин сжатого воздуха,2 ресивера по 10 мкуб,труба 100
заявленное потребление 11 мкуб.мин при полной нагрузке один компрессор в запасе (0.8 мкуб.мин. сжатого или 8 кубов потребляемого)
ХЭЛП

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 17:32
Дмитрий78
Добрый день, то что вы расписали это хорошо, но надо еще понимать какие стоят установочные параметры по давлению воздуха ( минимум и максимум)

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 18:58
ASHKARUPA
Не хочу никого учить, но забудьте про производительность или расход сжатого воздуха в сжатых литрах/кубах и т.д.
Все, всё и всегда считают в нормолитрах. Остальные цифры можно долго и нудно оспаривать и пересчитывать, как пример - 1000 нормолитров сжатых в 10 раз поместятся в ресивер 100литров при условии что -абсолютное давление 1 бар, высота над уровнем моря 1м, влажность 0 и т.д.

Если хотите помощи, расскажите более подробно,
какие компрессора (6 штук по 10м3/мин) ?; Вы уверены что все качают? может 2 из 6 думают или Вы думаете что качают а на самом деле клапан впускной не открывается. То что компрессор "гудит" не значит что он "качает".
Будет проще если напишите подробнее - какие конкретно компрессора, какие уставки давления, какие фильтра и как устроен слив конденсата с них и с осушителей.
Много много раз замечали такие ситуации, что клапан слива конденсата постоянно травит с максимальной скоростью, но никто этого не видит т.к. слив жестко присоединен к канализации и проверить работу отводчиков не возможно не разбирая эти трубы. Другой вероятный момент, как упоминал выше - компрессор думает что качает, но на самом деле работает с закрытым впускным клапаном, проверить просто даже когда очень сильно всё кругом гудит - 1й способ проверить всас. отверстие фильтра воздушного ..... 2й способ пройти с токоизмерительными клешнями и проверить силу тока (надеюсь не надо объяснять как понять в загрузке он или нет)......
Так же не забываем про "дырки" в трубах, однажды с похожей проблемой столкнулись и не могли понять куда девается воздух пока не пошел дождь, лужа возле цеха набралась водой и превратилась в джакузи.

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 20:08
woodpecker
Все отлично расписано. НО! После каждой цифры поставьте условия при которых этот параметр измерялся (Нм3/мин, м3/мин, бар изб и т.д.)
Марки компрессоров и их уставки.
Есть адсорбционные осушители в линии?

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:22
SER.EVGENEVICH
ASHKARUPA писал(а):Не хочу никого учить, но забудьте про производительность или расход сжатого воздуха в сжатых литрах/кубах и т.д.
Все, всё и всегда считают в нормолитрах. Остальные цифры можно долго и нудно оспаривать и пересчитывать, как пример - 1000 нормолитров сжатых в 10 раз поместятся в ресивер 100литров при условии что -абсолютное давление 1 бар, высота над уровнем моря 1м, влажность 0 и т.д.

Если хотите помощи, расскажите более подробно,
какие компрессора (6 штук по 10м3/мин) ?; Вы уверены что все качают? может 2 из 6 думают или Вы думаете что качают а на самом деле клапан впускной не открывается. То что компрессор "гудит" не значит что он "качает".
Будет проще если напишите подробнее - какие конкретно компрессора, какие уставки давления, какие фильтра и как устроен слив конденсата с них и с осушителей.
Много много раз замечали такие ситуации, что клапан слива конденсата постоянно травит с максимальной скоростью, но никто этого не видит т.к. слив жестко присоединен к канализации и проверить работу отводчиков не возможно не разбирая эти трубы. Другой вероятный момент, как упоминал выше - компрессор думает что качает, но на самом деле работает с закрытым впускным клапаном, проверить просто даже когда очень сильно всё кругом гудит - 1й способ проверить всас. отверстие фильтра воздушного ..... 2й способ пройти с токоизмерительными клешнями и проверить силу тока (надеюсь не надо объяснять как понять в загрузке он или нет)......
Так же не забываем про "дырки" в трубах, однажды с похожей проблемой столкнулись и не могли понять куда девается воздух пока не пошел дождь, лужа возле цеха набралась водой и превратилась в джакузи.





Все компрессоры работают исправно в нагрузке,есть манометр на баке,по блоку управления тоже можно понять.сброс конденсата по 2 на каждый эко-драйн 31.установки по давлению все разные установлены лесенкой (раньше стоял единый блок управления сигма менеджер,но он умер)
1 8.0-7.4 2 7.9-73 3 7.8-7.2 4 7.7-7.1 5 7.6-7 6 7.5-6.9

1 Kaeser 105 (10м3\мин) 1 Kaeser 105 (10м3\мин)
1 Kaeser 82 (8 м3\мин) 1 Kaeser 82 (8 м3\мин)
1 Kaeser 122 (12м3\мин) 1 Kaeser 122 (12м3\мин)
фильтры оми(НОВЫЕ)
HF0440 HF0440
PF0440 PF0440
CF0440 CF0440
ресиверы
2 по 10м3\куб

весь вопрос в том что я не могу понять почему расход потребителя заявленный заводом изготовителем больше чем выдают компрессоры.Либо я что-то не так считаю....

потребители
ccm-600 дм3.мин-13 шт
ccm-800 Нлитров\мин-1 шт
fsm-230 Нлитров\мин-8 шт
fsm-350 Нлитров\мин-1 шт
пмв-1700 Нлитров\мин-2 шт
бта-250 Нлитров\минуту-2 шт

ротопринт-1700 Нлитров\мин-6 штук
пневмовыдув колпачков 10 штук после регулятора 3 бар диаметр выхода трубки 6мм-я подсчитал примерно расход 10 м3мин,СКОРЕЕ всего неверно,но даже если без пневмовыдува считать ,то все равно не сходится!

Цех работает никто не жалуется всем все хватает,но если один будет неисправен мне нужен запас,а его нет.так вот чтобы он был мне нужно доказать что у нас все впритык ,а у меня не сходится...

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:26
SER.EVGENEVICH
Дмитрий78 писал(а):Добрый день, то что вы расписали это хорошо, но надо еще понимать какие стоят установочные параметры по давлению воздуха ( минимум и максимум)

1 8.0-7.4
2 7.9-7.3
3 7.8-7.2
4 7.7-7.1
5 7.6-7 6
7.5-6.9

Стабильное давление 7.3 когда все в нагрузке.

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:34
SER.EVGENEVICH
woodpecker писал(а):Все отлично расписано. НО! После каждой цифры поставьте условия при которых этот параметр измерялся (Нм3/мин, м3/мин, бар изб и т.д.)

Марки компрессоров и их уставки.
Есть адсорбционные осушители в линии?


про параметры не понял,
все данные взяты из инструкциии по эксплуатации,никто ничего не измерял

Осушители встроеный в компрессор,точка росы примерно 5-8
адсорбционных нет,воды в системе и масла тоже нет.

1 Kaeser 105 (10м3\мин) -----------1 Kaeser 105 (10м3\мин)
1 Kaeser 82 (8 м3\мин) -------------1 Kaeser 82 (8 м3\мин)
1 Kaeser 122 (12м3\мин) -----------1 Kaeser 122 (12м3\мин)

1 8.0-7.4
2 7.9-7.3
3 7.8-7.2
4 7.7-7.1
5 7.6-7
6 7.5-6.9

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 11:38
SER.EVGENEVICH
На данный момент в связи с погодными условиями работают в сложном режиме(повышенной температуры окружающего воздуха.но и до этого с хорошими условиями была такая же проблема как нет запаса

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 12:49
woodpecker
По моим прикидкам все получается очень ровно:
потребители 33,64 нм3/мин (с учетом коэффициента синхронизации, то еще меньше)
компрессора 60 нм3/мин
Похоже система собиралась постепенно, но учитывалась необходимость резервирования. Иначе я не могу объяснить присутствии трех компрессоров с разными мощностями с своими двойниками. При выходе из строя даже 2-х любых компрессоров, система должна обеспечить работоспособность оборудования.
Уставки по давлению тоже грамотные
Проблем невижу.
Что в Вашем понимании означает "Воздуха хватает впритык"?

Re: расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.

СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 14:22
SER.EVGENEVICH
woodpecker писал(а):По моим прикидкам все получается очень ровно:
потребители 33,64 нм3/мин (с учетом коэффициента синхронизации, то еще меньше)
компрессора 60 нм3/мин
Похоже система собиралась постепенно, но учитывалась необходимость резервирования. Иначе я не могу объяснить присутствии трех компрессоров с разными мощностями с своими двойниками. При выходе из строя даже 2-х любых компрессоров, система должна обеспечить работоспособность оборудования.
Уставки по давлению тоже грамотные
Проблем невижу.
Что в Вашем понимании означает "Воздуха хватает впритык"?


На данный момент при работе всех потребителей запаса по компрессорам нет,тоесть работают все в нагрузке.не можем сделать ни техническое обслуживание,ничего.
Был случай недавно ночью отключили электропитание компрессоры естественно встали,после того как питание появилось запустились только 5 компрессоров,1 поймал обратное давление,воздуха естественно в цехах не хватило для работы ТПА,