23 июн 2021, 17:01
23 июн 2021, 17:32
23 июн 2021, 18:58
23 июн 2021, 20:08
24 июн 2021, 11:22
ASHKARUPA писал(а):Не хочу никого учить, но забудьте про производительность или расход сжатого воздуха в сжатых литрах/кубах и т.д.
Все, всё и всегда считают в нормолитрах. Остальные цифры можно долго и нудно оспаривать и пересчитывать, как пример - 1000 нормолитров сжатых в 10 раз поместятся в ресивер 100литров при условии что -абсолютное давление 1 бар, высота над уровнем моря 1м, влажность 0 и т.д.
Если хотите помощи, расскажите более подробно,
какие компрессора (6 штук по 10м3/мин) ?; Вы уверены что все качают? может 2 из 6 думают или Вы думаете что качают а на самом деле клапан впускной не открывается. То что компрессор "гудит" не значит что он "качает".
Будет проще если напишите подробнее - какие конкретно компрессора, какие уставки давления, какие фильтра и как устроен слив конденсата с них и с осушителей.
Много много раз замечали такие ситуации, что клапан слива конденсата постоянно травит с максимальной скоростью, но никто этого не видит т.к. слив жестко присоединен к канализации и проверить работу отводчиков не возможно не разбирая эти трубы. Другой вероятный момент, как упоминал выше - компрессор думает что качает, но на самом деле работает с закрытым впускным клапаном, проверить просто даже когда очень сильно всё кругом гудит - 1й способ проверить всас. отверстие фильтра воздушного ..... 2й способ пройти с токоизмерительными клешнями и проверить силу тока (надеюсь не надо объяснять как понять в загрузке он или нет)......
Так же не забываем про "дырки" в трубах, однажды с похожей проблемой столкнулись и не могли понять куда девается воздух пока не пошел дождь, лужа возле цеха набралась водой и превратилась в джакузи.
24 июн 2021, 11:26
Дмитрий78 писал(а):Добрый день, то что вы расписали это хорошо, но надо еще понимать какие стоят установочные параметры по давлению воздуха ( минимум и максимум)
24 июн 2021, 11:34
woodpecker писал(а):Все отлично расписано. НО! После каждой цифры поставьте условия при которых этот параметр измерялся (Нм3/мин, м3/мин, бар изб и т.д.)
Марки компрессоров и их уставки.
Есть адсорбционные осушители в линии?
24 июн 2021, 11:38
24 июн 2021, 12:49
24 июн 2021, 14:22
woodpecker писал(а):По моим прикидкам все получается очень ровно:
потребители 33,64 нм3/мин (с учетом коэффициента синхронизации, то еще меньше)
компрессора 60 нм3/мин
Похоже система собиралась постепенно, но учитывалась необходимость резервирования. Иначе я не могу объяснить присутствии трех компрессоров с разными мощностями с своими двойниками. При выходе из строя даже 2-х любых компрессоров, система должна обеспечить работоспособность оборудования.
Уставки по давлению тоже грамотные
Проблем невижу.
Что в Вашем понимании означает "Воздуха хватает впритык"?