расчет сжатого воздуха...От компрессора к потребителю.
Добавлено: 23 июн 2021, 17:01
Добрый день.
Есть 6 компрессоров 8 бар производительностью 7.5 м куб в минуту (уже сжатого воздуха) или 60 кубов не сжатого.6 магистральных фильтров, 2 ресивера по 10 метров кубических,труба от компрессоров до ресивера и после него ду100,далее она уходит в цех,в цехе уже из 100ду (вниз) отводятся пвх трубы ду32 к потребителю.
У потребителей заявленный общий расход 33 м куб в минуту .Компрессоры винтовые работают без разгрузки(давление держит),бывает разгружается один на 15 -25 секунд и заново в нагрузку.
Помогите разобраться,воздуха хватает впритык,но данные расходятся....не могу понять в чем причина.
такая же ситуация и в другом цехе
10 компрессоров по 10 бар общая 70 мкуб.мин,или 7 мкуб.мин сжатого воздуха,2 ресивера по 10 мкуб,труба 100
заявленное потребление 11 мкуб.мин при полной нагрузке один компрессор в запасе (0.8 мкуб.мин. сжатого или 8 кубов потребляемого)
ХЭЛП
Есть 6 компрессоров 8 бар производительностью 7.5 м куб в минуту (уже сжатого воздуха) или 60 кубов не сжатого.6 магистральных фильтров, 2 ресивера по 10 метров кубических,труба от компрессоров до ресивера и после него ду100,далее она уходит в цех,в цехе уже из 100ду (вниз) отводятся пвх трубы ду32 к потребителю.
У потребителей заявленный общий расход 33 м куб в минуту .Компрессоры винтовые работают без разгрузки(давление держит),бывает разгружается один на 15 -25 секунд и заново в нагрузку.
Помогите разобраться,воздуха хватает впритык,но данные расходятся....не могу понять в чем причина.
такая же ситуация и в другом цехе
10 компрессоров по 10 бар общая 70 мкуб.мин,или 7 мкуб.мин сжатого воздуха,2 ресивера по 10 мкуб,труба 100
заявленное потребление 11 мкуб.мин при полной нагрузке один компрессор в запасе (0.8 мкуб.мин. сжатого или 8 кубов потребляемого)
ХЭЛП