Проектирование новой, модификация и модернизация существующей компрессорной техники. Особенности разработки, рассчеты и проекты. Возможность разместить и обсудить технические задания на компрессор. Критика и помощь.
Обсуждение действующих нормативных требований к размещению и эксплуатации.
Ответить

мониторинг CO или СО2 в больнице?

04 фев 2024, 13:32

Добрый день,
подскажите, кто сталкивался, что важнее проверять - СО или СО2 на выходе из компрессорной станции в больнице? :(
Компрессорная станция состоит из трёх компрессоров + фреоновые осушители + адсорбционные осушители с дополнительной колонной (типа MED+ от AtlasCopco). В проекте указан газоанализатор на PDP+CO2, а в инсталяционной документации PDP+CO.
Заранее благодарю за примеры.

Re: мониторинг CO или СО2 в больнице?

08 фев 2024, 12:46

CO - это неполное сгорание топлива, например газа. Зачем мониторить воздух на СО если в нем нет продуктов горения (например, если бы рядом с местом забора воздуха были печи, котлы, открытый огонь). В описании скорее всего ошибка про СО. Речь о СО2, это уже углекислый газ, продукт выдыхания, например, или продукт брожения... Его стоит мониторить если воздух идет на дыхание. Чем ниже СО2, тем свежее воздух (при отсутствии избытка прочих загрязнителей).
Ответить