Riga_meh » 04 фев 2024, 13:32
Добрый день, подскажите, кто сталкивался, что важнее проверять - СО или СО2 на выходе из компрессорной станции в больнице? Компрессорная станция состоит из трёх компрессоров + фреоновые осушители + адсорбционные осушители с дополнительной колонной (типа MED+ от AtlasCopco). В проекте указан газоанализатор на PDP+CO2, а в инсталяционной документации PDP+CO. Заранее благодарю за примеры.
-
-
- Сообщений: 36
- Зарегистрирован: 02 фев 2018, 23:19
- Откуда (город): Латвия
actuator » 08 фев 2024, 12:46
CO - это неполное сгорание топлива, например газа. Зачем мониторить воздух на СО если в нем нет продуктов горения (например, если бы рядом с местом забора воздуха были печи, котлы, открытый огонь). В описании скорее всего ошибка про СО. Речь о СО2, это уже углекислый газ, продукт выдыхания, например, или продукт брожения... Его стоит мониторить если воздух идет на дыхание. Чем ниже СО2, тем свежее воздух (при отсутствии избытка прочих загрязнителей).