Страница 2 из 6

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 15:10
WOM
Maxx писал(а):...
А можно еще вопрос (уж очень меня он заинтересовал):
п. 2.3. ПБ 03-581-03 гласит: "В отдельных случаях компрессорные установки производительностью до 10 м3/мин с давлением воздуха до 8 кгс/см2 могут устанавливаться в нижних этажах многоэтажных производственных зданий при наличии достаточной расчетной прочности перекрытий, обеспечивающей невозможность их разрушения в случае аварий". А как определить эту "достаточную прочность"? Вот у пожарников, к примеру, есть утвержденные методики, прописанные в нормативной документации по определению избыточного давления во фронте ударной волны образующейся от взрыва ГГ и паров ЛВЖ. А как определить величину избыточного давления при разрушении ресивера, от которой и будет зависеть прочность перекрытий?
Или я физику плохо в школе изучал (не говоря уже про институт) :oops:

Сподвигли меня узнать у специалистов.
Нельзя размещать в центре цеха ресивера - они должны быть отгорожены от рабочей (цеховой) зоны капитальной стеной. При этом одна стена должна быть быстроразрушаемой, т.е. в случае повышения давления она должна "отваливаться" - у вас она куда "отваливаться" будет? В цех? Прямо на рабочих :)

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 02:34
Maxx
Пасиб, WOM!

Ну по поводу "быстроразрушаемых" и "отваливающихся" стен допустим Вы не совсем правы, п. 5.9 СНиП 31-03-2001 "Производственные здания", цитирую: В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило,
использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади
остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций
использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и
асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь
легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При
отсутствии расчетных данных площадь...
Примечания
1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при
толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5
м. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не
относится.
2 Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций
покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м каждая." - конец цитаты.
Правда тут речь идет о пожарной безопасности (категория А и Б - взрывоопасные помещения). Но тут просто природа возникновения избыточного давления разная, а результат один.
Так что о каких "отваливающихся стенах" и "бедных рабочих" :) идет речь, если мы давление сбросим через фонарь?

Лана, что б не отвлекать боле уважаемых спецов, подождем, когда появятся конкретные решения по оборудованию компрессорной. Но если кто-нибудь желает продолжить дискуссию - с удовольствием поддержу

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 19:48
Sokolov
Нам надзор запретил так делать. Пришлось воздухосборники размещать на улице рядом со зданием компрессорной станции.

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 08:14
Maxx
Под воздухосборниками Вы имеете ввиду ресиверы? И они подпадают под надзор Ростехнадзора согласно 116-го ФЗ?

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 12:26
serezhadmitrieff
Maxx писал(а):Под воздухосборниками Вы имеете ввиду ресиверы? И они подпадают под надзор Ростехнадзора согласно 116-го ФЗ?

Maxx, добрый день! А разве исходя из правил безопасности ПБ 03-576-03 раздел 6.2. нельзя определить какие сосуды работающие под давлением будут поднадзорными? Или же я не понял Вашего вопроса?

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 15:45
Maxx
Sokolov писал(а):Нам надзор запретил так делать. Пришлось воздухосборники размещать на улице рядом со зданием компрессорной станции.


Прошу прощения - допустил неточность. Не "поднадзорные", а подподающие под требования ПБ 03-576-03. Хотяяя... по опыту, практически любой ресивер попадает под это ПБ. Ну, да. В моем случае, случай Sokolov'а - это не вариант: до ближайшей наружной стены 25 м. тянуть туда от компрессора пневмопровод, что б только довести до ресивера??!!! А потом обратно в здание и делать там уже разводку по потребителям... м-дя

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 13:24
serezhadmitrieff
Maxx писал(а):...до ближайшей наружной стены 25 м. тянуть туда от компрессора пневмопровод, что б только довести до ресивера??!!! А потом обратно в здание и делать там уже разводку по потребителям... м-дя


Maxx, я так понимаю Вам пока не удалось убедить заказчика в отсутствии необходимости размещения компрессорной в центре цеха?
Кстати, а с маркой и производителем компрессора определились?

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 26 май 2010, 20:32
Sokolov
Maxx писал(а):
Sokolov писал(а):Нам надзор запретил так делать. Пришлось воздухосборники размещать на улице рядом со зданием компрессорной станции.


Прошу прощения - допустил неточность. Не "поднадзорные", а подподающие под требования ПБ 03-576-03. Хотяяя... по опыту, практически любой ресивер попадает под это ПБ. Ну, да. В моем случае, случай Sokolov'а - это не вариант: до ближайшей наружной стены 25 м. тянуть туда от компрессора пневмопровод, что б только довести до ресивера??!!! А потом обратно в здание и делать там уже разводку по потребителям... м-дя

Запретил Ростехнадзор. Написал предписание - убрать из помещения, т.к. ресивера (воздухосборники) превышают значение 0,05 произведения давления на ёмкость.

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 05:53
Maxx
С компрессорами еще не определились - пока разбираемся с технологией. А т.к. производство сборочное, то там много пневмогайковертов (для чего, собственно, и компрессорная). И, наверняка, (я так чувствую) еще потребители пневматики проклюнуться, при ближайшем рассмотрении. Ну, господа: спасибо! В одном я точно уверился: ресиверы со значением произведения давления на ёмкость 0,02 - нада располагать снаружи или в помещении с легкосбрасываемой конструкцией.

А вот как быть с передвижным компрессором с ресивером, например: К-25М? Передвижной, электрический, поршневой компрессор давление 6 атм. ресивер 150 л. Его в помещении тоже нельзя применять, следуя ПБ 03-576-03?

Re: Проектирование компрессорных

СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 07:39
serezhadmitrieff
Maxx писал(а):А вот как быть с передвижным компрессором с ресивером, например: К-25М? Передвижной, электрический, поршневой компрессор давление 6 атм. ресивер 150 л. Его в помещении тоже нельзя применять, следуя ПБ 03-576-03?

Пресловутое значение равно 0,09. Получается что нельзя.