anya__ » 13 дек 2014, 13:20
Первый вопрос. Я архитектор, и у меня большая проблема. Заказали проект. Заказчик - один институт (с множеством лабораторий), изучаются там топливные системы, двигатели и т.п. Они хотят сделать компрессорную в подвале, и огородить ее сеткой с дверью! Представляете, сетка и в ней дверь, никаких тебе стен!!! Я чувствую, что это какая-то ерунда, но нужны доказательства. Кто-нибудь, подскажите,где искать информацию. Никогда не доводилось сталкиваться с топливными системами, механизмами и вакуум-формовочными машинами. Тип компрессора пока неизвестен. Знаю, что там есть ресивер.
И второй вопрос (этот проект уже сдали, теперь я трясусь, вдруг что неправильно, ГАП проект даже не смотрел). Компрессор MD 75/80 масляный они разместили на втором этаже, у наружной стены здания. Проход в это помещение(площадь 9 м) через склад. Изнутри оно отделано шумостопами и шуманетами, керамической плиткой и водоэмульсионкой. Закрывается гермодверью 1,25 на 0,65. Помещение окон не имеет. Есть ли ошибки? Нужен ли был фундамент под этот компрессор (т.е. нельзя было размещать на 2 этаже)?
И третий вопрос. Есть помещение вакуум-формовочной машины, оно отделено стеклянной перегородкой 4 м в высоту от помещения комнаты отдыха мастеров(в которой стоит 3 рабочих стола). Что за мастера я не смогла выяснить, мне просто заказчики не отвечают. Насколько опасна (пожароопасна) эта формовочная машина, может ли она взорваться, а стекло обрушиться на мастеров? Может, несгораемая стена нужна? Гапы молчат, заказчики молчат, а я переживаю уже месяц. В этом здании недавно был пожар. Нигде в Снипах я не могу ничего найти по поводу пожароопасности этой машины.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 13 дек 2014, 01:02
Batalt » 13 дек 2014, 16:21
Сразу скажу я не проектант ни разу, но напишу свое мнение пока спецы не подтянулись. 1. Компрессоры установленные в подвале (с ресивером и без) встречаются сплошь и рядом. Также ставят и на складах и в мастерских, часто огораживают именно сеткой, но встречаются и без ограждений. Я уж молчу про станки рядом с которыми ставят компрессоры. 2. Не знаю, что за компрессор такой, но видимо пукалка маленькая, поэтому вообще не обращал бы внимания куда его поставили. 3. Вакуум-формовочные машины не взрывоопасны обычно, если только там формуется взрывоопасный материал)) Если была опасность, то никто бы не молчал. А то вы переживаете, а всем по фигу.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
anya__ » 13 дек 2014, 19:51
Спасибо,что успокоили немного, очень не хочу всяких пожаров и смертей из-за моих неправильных действий. Я никогда не сталкивалась с такими зданиями, еще буду разбираться, что там за лампы, что за покрытия должны быть, там лаборатории по исследованию топлива, у них свои особенности.
Второй раз в моей жизни проект такой сложности! А дальше проект будет еще хуже - завод по переработке кварцевого песка. Хочу прояснить вопросы с компрессорами, вдруг в будущем понадобится. Нашла вот что: "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов". Буду изучать.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 13 дек 2014, 01:02
Batalt » 13 дек 2014, 20:53
Изучать всегда полезно, но учтите, что эти правила устарели, они переписываются со времен царя Гороха, с небольшими дополнениями. На мой взгляд давно пора полностью переписать эту ПБ с учетом современных реалий.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
alg75 » 16 дек 2014, 16:46
anya__ писал(а):Спасибо,что успокоили немного, очень не хочу всяких пожаров и смертей из-за моих неправильных действий. Я никогда не сталкивалась с такими зданиями, еще буду разбираться, что там за лампы, что за покрытия должны быть, там лаборатории по исследованию топлива, у них свои особенности.
Второй раз в моей жизни проект такой сложности! А дальше проект будет еще хуже - завод по переработке кварцевого песка. Хочу прояснить вопросы с компрессорами, вдруг в будущем понадобится. Нашла вот что: "ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов". Буду изучать.
Поизучайте еще ПБ 03-576-03, где то тут на форуме можно скачать. Если будут вопросы после изучения, обращайтесь
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
alg75 » 16 дек 2014, 16:48
Batalt писал(а): эти правила устарели, они переписываются со времен царя Гороха, с небольшими дополнениями.
а что конкретно устарело поясните плз? или законы физики поменялись? Учтите уважаемый это: Правила БЕЗОПАСНОСТИ!!!
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
Batalt » 16 дек 2014, 22:10
Смешно... Вы чего кричите? Законы физики не поменялись, а конструкция и номенклатура компрессорных установок существенно изменились и существующую ПБ 03-581-03 применяют на от...сь, а вот это уже небезопасно. Иногда такого наворотят используя наши ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!! что иностранные спецы рыдают от смеха. Заставь, как говорится, дурака .. ну понятно. Так что я уверен, что любые правила, а особенно безопасности надо своевременно обновлять, а не переписывать меняя год, без изменения содержания.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
VLAD » 17 дек 2014, 08:40
ну тут спорный вопрос, особенно с импортозамещением.... иностранные спецы могут продолжать рыдать дальше, а наши ПБ, похоже, снова становятся актуальны.... в любом случае, их несоблюдение ведет к нарушению. Ссылка на тему, где выложены указанные выше ПБ: viewtopic.php?f=31&t=97
-
-
- Сообщений: 26
- Зарегистрирован: 02 мар 2010, 20:07
alg75 » 18 дек 2014, 15:25
Batalt писал(а):Иногда такого наворотят используя наши ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!! что иностранные спецы рыдают от смеха.
Вы так уверенно говорите Примеры в студию пожалуйста, иначе наш диалог будет ни о чем...
-
-
- Сообщений: 234
- Зарегистрирован: 19 авг 2013, 10:49
Batalt » 18 дек 2014, 20:24
alg75 писал(а):Batalt писал(а):Иногда такого наворотят используя наши ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!!! что иностранные спецы рыдают от смеха.
Вы так уверенно говорите Примеры в студию пожалуйста, иначе наш диалог будет ни о чем...
Наши диалог и так ни о чем. Но если вы имеете представление о современных компрессорных установках и знаете ПБ 03-581-03, то примеров и приводить не надо. Ну для самокопания обратите внимание хотя бы на требование к организации забора воздуха в зависимости от производительности. Также напоминаю, что я не считаю правила ненужными, я считаю, что они сильно устарели и частенько больше мешают, чем помогают. И таких правил полно, мало какие переписывали под современные реалии, к сожалению:(
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
Вернуться в Вопросы связанные с проектированием и разработкой компрессорного оборудования