Доска почета сообщества
Реклама на портале
OKB29

Тема Тема: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.


Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение ws2000 » 17 апр 2015, 22:30

не пушку надо для обогрева... роскошь эта лишняя... и опасная (пыль, масло..).
на время простоя должен работать тепловентилятор (встроенный датчик температуры выключит его), но линию слива конденсата надо по любому утеплять и подогревать отдельно (если ночью будет "-").
с пушкой не на бегаешься... экстрим. наблюдал как-то.
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 994
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

AdvertisingAdvertising

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение dredger » 26 авг 2015, 12:27

Однако дело на 95% завершено. Контейнер установлен- компрессор работает!!
Изображение
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 09:54

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение dredger » 26 авг 2015, 12:28

вид внутри
Изображение
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 09:54

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение Anton » 22 окт 2015, 13:26

Очень неплохо!
Ростехнадзор спокойно прошли?
Аватар пользователя
Специалист
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 08 апр 2010, 10:43

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение Чесноков Дмитрий » 22 окт 2015, 17:48

есть замечание по воздуховоду, на компрессоре решётка выброса горячего воздуха из компрессора поделена на выброс осушителя и компрессора так вот по инструкции их нельзя объединять, так как воздух из компрессора будет передавливать воздух из осушителя и точка росы попрёт вверх, так что имейте в виду
Знаток форума
 
Сообщений: 289
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
Откуда: Москва и МО

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение VLAD » 25 окт 2015, 10:58

Чесноков Дмитрий писал(а):........воздух из компрессора будет передавливать воздух из осушителя и точка росы попрёт вверх, так что имейте в виду

и производительность осушителя наверное начнет падать?
Аватар пользователя
 
Сообщений: 20
Зарегистрирован: 02 мар 2010, 20:07

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение Чесноков Дмитрий » 26 окт 2015, 11:01

Да будет расти точка росы, то есть будет уже не +3 а +7-10 градусов, проявлятьcя это будет в основном летом и весной, так же есть ещё один момент: если магистраль сжатого воздуха проходит по улице на участке от контейнера до цеха то осенью зимой и ранней весной когда температура на улице будет ниже +3 градусов.

трубопровод при этом будет выполнять роль конденсатора что приведёт к замерзанию конденсата внутри трубы и прекращению подачи воздуха в цех, чтобы этого не происходило надо либо греть трубопровод до температуры не ниже +4, либо ставить в контейнере адсорбер на точку росы -40, но это не совсем дёшево выходит, других вариантов пока не придумано, на практике это уже не раз бывало.
Знаток форума
 
Сообщений: 289
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
Откуда: Москва и МО

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение alieksandr_p » 26 окт 2015, 14:55

Чесноков Дмитрий писал(а):...чтобы этого не происходило надо либо греть трубопровод до температуры не ниже +4, либо ставить в контейнере адсорбер на точку росы -40, ....

а просто утеплить трубопровод?
Специалист
 
Сообщений: 103
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 21:46

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение Чесноков Дмитрий » 26 окт 2015, 15:08

Просто утеплить можно то что само себя греет, если вы уверены что воздух в трубопроводе всегда будет двигаться по магистрали с большой скоростью и температурой не ниже 30-40 градусов тогда можно, но проблема в том что после охлаждения в компрессоре забортным воздухом и после осушителя воздух сжатый воздух будет максимум градусов 15-20 а то и ниже, и это при том что конденсат будет выпадать уже в трубе, а так как разбор не постоянный и небольшой то в провалах расхода будет подмерзать, все правильные установки в контейнерах на моей памяти делались либо с адсорберами либо с подогревом магистрали, способов решения много.
Знаток форума
 
Сообщений: 289
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
Откуда: Москва и МО

Re: Перенос компрессорной установки в спец.контейнер.

Сообщение dredger » 01 дек 2015, 17:06

Чесноков Дмитрий писал(а):после охлаждения в компрессоре забортным воздухом и после осушителя воздух сжатый воздух будет максимум градусов 15-20 а то и ниже, и это при том что конденсат будет выпадать уже в трубе, а так как разбор не постоянный и небольшой то в провалах расхода будет подмерзать, все правильные установки в контейнерах на моей памяти делались либо с адсорберами либо с подогревом магистрали, способов решения много.


При падении температуры на улице до ноля- заборным воздухом компрессор не охлаждается- воздух забирается изнутри и компрессор сам себя греет и воздух внутри магистрали соответственно остаётся тёплым. Утеплив магистраль от установки до ввода в задние - вот и решение всех проблем. Это из теории. На практике, такой подход при падении температуры до - 10 конденсата в магистрали не обнаружено. Что будет происходить при падении до - 30 пока не знаю. Надеюсь что всё будет ок.
 
Сообщений: 31
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 09:54

Пред.След.



Вернуться в Вопросы связанные с проектированием и разработкой компрессорного оборудования

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1