27 фев 2014, 09:02
28 фев 2014, 15:35
airsystem писал(а):но самый прикол в другом - нержавейка идет только по помещению компрессорной - на улицу уже уходит черная труба без утепления
и вся эта суперсистема протечками сжирает где то куба три воздуха в минуту
01 мар 2014, 11:13
airsystem писал(а):монтаж магистрали воздуха нержавейкой, сделанной турецкой строительной компанией:
02 мар 2014, 13:40
03 мар 2014, 07:50
yuriy_24 писал(а):Что поделать - это нержавейка, ее нужно уметь варить и нужно то, чем варить. А электродом очень плохо получается.
WOM писал(а):3 м3 - утечки? в минуту? Это через сварные швы так сифонит?
22 июл 2015, 07:57
09 сен 2015, 21:34
10 сен 2015, 11:55
airsystem писал(а):Бай-пасс - каждый его понимает по своему
11 сен 2015, 10:43