но самый прикол в другом - нержавейка идет только по помещению компрессорной - на улицу уже уходит черная труба без утепления
и вся эта суперсистема протечками сжирает где то куба три воздуха в минуту
Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: Монтаж, случаи из жизниRe: Монтаж, случаи из жизнино самый прикол в другом - нержавейка идет только по помещению компрессорной - на улицу уже уходит черная труба без утепления
и вся эта суперсистема протечками сжирает где то куба три воздуха в минуту
Re: Монтаж, случаи из жизни
3 м3 - утечки? в минуту? Это через сварные швы так сифонит? Re: Монтаж, случаи из жизни
а на фото 3 на трубе нарисованы места где надо было приваривать, но приварили в другом месте. Наверное побоялись рисунок испортить?
Re: Монтаж, случаи из жизниЧто поделать - это нержавейка, ее нужно уметь варить и нужно то, чем варить. А электродом очень плохо получается.
Re: Монтаж, случаи из жизни
так они электродом и варили про аргоновую судя по всему они не слышали
а чему удивляться то если все швы свистят а американки такое ощущение без резинок собраны там три компрессора по 90 квт - что для них эти три куба то зато после каждого компрессора стояли обратные клапаны
Re: Монтаж, случаи из жизниБай-пасс - каждый его понимает по своему
Re: Монтаж, случаи из жизниКажется я это уже видел. Таки смонтировали...
Re: Монтаж, случаи из жизни
а теперь перемонтировали....
Re: Монтаж, случаи из жизниугу, а задвижки снизу по любому слив конденсата
Сообщений: 29
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |