evrot » 11 июл 2016, 19:01
Всем привет. Купили спиральный компресор кс7-8-500Т, но последнюю неделю прихворал, на компрессоре стоит контроллер FX 32A -351, на нем выставляются разные параметры, среди которых есть граница работы аппарата ( mln-max) по давлению и аварийный стоп по давлению. Так вот сейчас компрессор пролетает до аварийного стопа, не обращая внимание на установленные параметры, вырубается, выдает ошибку PoЕ (перегруз в сети, стравить излишек) и зависает. Приходится вручную перезагружать выкл-вкл. или при работе компрессора, зарание, до достижения аварийного предела выключать вручную. Что это может быть? +еще прозьба, если у кого есть инфо или опыт работы с контроллером fx32a поделитесь, интересует расшифровка параметров програмирования ( SH, SL, RH1,RH2, RTT, и др.) Что за что отвечает. Поставщик помогает но тоже не особо в курсе, на горячей линии сказали контроллер отстой, инфы нету, в интернете есть тоже что и в документах при покупке. Спасибо.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:18
- Откуда (город): Выборг
evrot » 11 июл 2016, 21:56
Небольшое дополнение по контроллеру фирма- DOTECH FC32A .
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:18
- Откуда (город): Выборг
ASHKARUPA » 12 июл 2016, 11:08
Пользуйтесь. А вот почему проскакивает это вопрос, но это явно связано с контроллером. Не изучал конструктив, но думаю это возможно если реле управления которое сигнал дает на пускатель "залипло" т.е. вышло из строя - это можно проверить достаточно просто. \\\Есть ли там пускатель?*?\\\
- Вложения
-
- Dotech FX32A.pdf
- (493.29 KiB) Скачиваний: 4340
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ASHKARUPA » 12 июл 2016, 11:11
О, по путевей нашел.
- Вложения
-
- FX32A Сервис 11.13.doc
- (220.5 KiB) Скачиваний: 1499
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1516
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
evrot » 12 июл 2016, 15:14
Спасибо. Эти таблицы есть у меня но они не полные и немного от другой модели. Сейчас связываюсь напрямую с заводом. В офиц. представительстве сказали что этот контроллер полный отстой, 90% в нем проблема. как выясню отпишусь. спасибо за помощь.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:18
- Откуда (город): Выборг
evrot » 13 июл 2016, 15:27
Прислали с завода параметры, вбил, все стало нормально.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:18
- Откуда (город): Выборг
evrot » 13 июл 2016, 15:32
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:18
- Откуда (город): Выборг
Вернуться в Прочее компрессорное оборудование
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
|
|