Доброго времени суток.
Ситуация следующая, в закрытом помещении имеется шкаф ИТ с системой охлаждения - от EMERSON. Контроль шкафа осуществляется через их контроллер Liebert iCOM․
На экране контроллера с недавних времен выбивает ошибку- COMP 1 HIGH PRESSURE.
Читали ихний мануал по контроллеру, но никаких путей решения для данной ошибки не написано.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Или есть какие нибудь мысли в какую сторону искать?
03 сен 2019, 09:46
Зовите холодильщика.
сработала защита по высокому давлению.
или грязный конденсатор - почистить..
или вентилятор конденсатора не работает, заклинил например.. под замену..
ошибку надо сбросить - нажать кнопку Резет на реле давления..