Доска почета сообщества
Реклама на портале
OKB29

Тема Тема: Вопрос по оборотному водоохлаждению


Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение Сергей »

Новый бзик по экономии воды: куда мы ее деваем?
Простые брызгало,бассейн,насосы.
Считал по факту и по методике - все сходится на стакане воды испарения на куб выработанного воздуха,а в паспортах на машины написаны такие цифры,которые просто не увязать.
Я думаю,что охлаждение одинаковой температурой под одинаковым давлением почти пропорциональна выработке , а в паспортах разница до 2.5 раз.
Может у кого есть наработки по этой теме?
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:02

AdvertisingAdvertising

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение mehanik » 26 июн 2013, 10:22

Мы подключаем все по паспорту, иногда температура воды отличается незначительно, это сказывается на температуре воздуха на выходе из компрессора и температуре по ступеням. Иногда согласовывали с производителем меньшую кубатуру воды при условии снижения ее температуры, т.е. количество воды можно уменьшить, производители нам пересчитывали.
Специалист
 
Сообщений: 378
Зарегистрирован: 07 фев 2010, 17:11

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение Z-service » 26 июн 2013, 13:40

А установка современных чиллеров (водоохладителей) вообще экономически целесообразна?
Или такие устройства ставят лишь с целью получения холодной воды с температурой, близкой к нулю?
Знаток форума
 
Сообщений: 201
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 09:20

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение midea » 26 июн 2013, 18:31

Нет не целесообразна, чиллеры используются для других целей.
Повышение эффективности открытой системы оборотного водоснабжения возможно применением более эффективных градирен.
Этого не может быть...
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 17:17
Откуда: Одесса

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение Shus » 26 июн 2013, 22:09

Сергей писал(а):Я думаю,что охлаждение одинаковой температурой под одинаковым давлением почти пропорциональна выработке , а в паспортах разница до 2.5 раз.
Может у кого есть наработки по этой теме?

Учитываете при этом скорость воды? Чтобы она не превышала 1-1,5 м/с? А так же, чтобы температура охлаждающей воды не превышала 45 оС?
Специалист
 
Сообщений: 172
Зарегистрирован: 23 апр 2010, 16:22

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение midea » 27 июн 2013, 09:25

В конечном итоге определяющим показателем системы оборотного водоснабжения является разница температур на теплообменнике. От этого параметра далее уже "пляшут" и расход, и скорость, и типоразмер градирни или что там еще...
В конечном итоге Ваша градирня не должна выглядеть так:
Вложения
4 Полтава ЗАО Сонячнык.jpg
4 Полтава ЗАО Сонячнык.jpg (23.74 KiB) Просмотров: 853
Этого не может быть...
 
Сообщений: 45
Зарегистрирован: 09 ноя 2012, 17:17
Откуда: Одесса

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение yuriy_24 » 28 июн 2013, 10:18

midea писал(а):В конечном итоге определяющим показателем системы оборотного водоснабжения является разница температур на теплообменнике. От этого параметра далее уже "пляшут" и расход, и скорость, и типоразмер градирни или что там еще...
В конечном итоге Ваша градирня не должна выглядеть так:


А что, градирня как градирня, по предприятиям много аналогичных.
Знаток форума
 
Сообщений: 497
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 20:54
Откуда: г. Киев

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение airsystem » 28 июн 2013, 10:45

yuriy_24 писал(а):А что, градирня как градирня, по предприятиям много аналогичных.

согласен - вам шашечки или ехать?
неважно как это выглядит, важно насколько это работоспособно
а эстетичность внешнего вида легко достигается с помощью пары таджиков с ведром краски
Знаток форума
 
Сообщений: 665
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 16:50
Откуда: Москва

Re: Вопрос по оборотному водоохлаждению

Сообщение Сергей » 02 июл 2013, 00:31

На счет красоты:поставили тут одни градирню навороченную,вроде английскую,красивую,а воду охлаждает только на градус,хотя комплектная вместе с насосами.
Читал,что при потерях на закрытых градирнях больше 5% считается неэффективной,а у меня открытые брызгальные бассейны,800кубов в час,подпиток около 200кубов в сутки-вроде все нормально,но нужны формулы,цифры.
 
Сообщений: 18
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:02




Вернуться в Прочее компрессорное оборудование

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1