Valeron82 » 28 янв 2016, 11:07
Добрый день! Столкнулись с проблемой:происходит перегрев компрессора,при чем складывается ощущение что просто забит радиатор(масляная секция) нагрет не равномерно,снаружи промыт кипятком с химией мойкой высокого давления,-чистый.Есть подозрение что забит изнутри.Сталкивался кто нибудь с такой проблемой(внутреннее загрязнение).Термостат расклинен на большой контур,посторонних шумов со стороны винтовой пары не наблюдается. Наработка 42000 ,но это уже 3 винтовая пара(счетчик на панели управления при замене блоков не обнулялся, в принципе для головки вроде наработка не сильно большая (42000/3=14000 м/ч) Заранее благодарен за советы.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 129
- Зарегистрирован: 28 июн 2013, 06:22
Batalt » 28 янв 2016, 20:06
Есть промывочные масла)
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
Чесноков Дмитрий » 01 фев 2016, 11:40
Промывочные масла не дадут нужного эффекта при механическом засоре, по хорошему снять радиатор и промыть мойкой высокого давления, так же как с наружы только внутри, пистолет упереть во входной штуцер и промывать пока не будет чистой воды из другого штуцера, промывать соответственно кипятком (горячей водой) потом для верности можно химией, но это по желанию, Ещё как вариант неполное открытие термостата, открылся он процентов на 30 и будет Вам неравномерное распределение тепла так как поток не полный.
Практика без теории - всё работает, но непонятно почему. Теория без практики - понятно как работает, но непонятно почему не работает. Практика + Теория - ничего не работает и непонятно почему.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 289
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
- Откуда: Москва и МО
- Откуда (город): ...
Batalt » 01 фев 2016, 17:03
Чё это? Дает эффект, да еще какой, никогда горячая вода не заменит химию. Та же сульфаминка отмоет до первозданного вида. Вон на БМЗ только этим и спасаются, правда там трехступенчатая мойка кулеров на турбинах, но и засраны они от души.
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
ASHKARUPA » 01 фев 2016, 17:25
Вообще в первую очередь поменяйте термостат (элемент) или "загрубить" т.е. на полную открыть - можно гаечку подложить, если разницы не будет, то мыть... как - объяснили коллеги.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Чесноков Дмитрий » 01 фев 2016, 18:06
Сульфаминка это да когда наросты типа ржавчины и кальция всякого, а вот от лаковых отложений масла она по моему не очень, но могу ошибаться, я ей особо не пользовался. а вот вайт спирит или галоша под давлением в радиатор погонять)))
Практика без теории - всё работает, но непонятно почему. Теория без практики - понятно как работает, но непонятно почему не работает. Практика + Теория - ничего не работает и непонятно почему.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 289
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
- Откуда: Москва и МО
- Откуда (город): ...
Batalt » 01 фев 2016, 18:18
Каустическая сода помягче вроде, хотя я не химик и возможно и не помягче, но органы дыхания лучше защищать чем то качественным, я один раз траванулся неслабо, хотя просто работал в нескольких метрах, а они паром херачили в ванную с каустической.
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький