Re: ошибка двигателя вентилятора компрессора GA160+
Добавлено: 06 сен 2016, 17:46
AxeRobok писал(а):Нет не поняли.
По простому - на ЧП есть цифровой вход, реакция на его состояние (замкнут/разомкнут) запрограммировано в самом частотнике, если контакт замкнут, то управление с панели ЧП, если разомкнут, то внешнее управление. Электроникон получает от ЧП информацию о режиме управления и если упр-е с панели ЧП генерит соответствующую ошибку. Для сервисных дел в электрошкафу компрессора стоит переключатель именуемый "service switch", его довольно сложно случайно переключить, но всякое бывает, да и с контактами иногда случается конфуз.