Доброго.
Если ТС не против, напишу свой вопрос в этой теме
GA-15 2011 г. с ~9000 ч. наработки.
Позвали поменять масло и фильтры. Приехали "удачно", мигает иконка мотора на экране. Тепловое реле не сработавшее. Пробовали менять пару фаз местами - не пропадает.
На реле контроля фаз постоянно горят оба индикатора (красный и зелёный). Фазы меняли так и эдак, один черт ошибка. Потом замкнули сигнальный провод с реле (типа обманули) и убедившись, что крутит правильно, стали запускать.
Компрессор запускается, но при переходе на треугольник двиг. отключается, при этом происходит перезагрузка контролера (или наоборот, останавливается из-за перезагрузки, х его з).
Межфазное напряжение в р-не 360 в.
Что может быть? Танцуем вокруг уже второй день.