Тема: Не работает датчик точки росы
• Активные темы Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Не работает датчик точки росыДобрый день! Кто-нибудь встречался с неполадками датчика точки росы с выходным сигналом 4-20 мА. Замер с помощью тестера показывает аж 60 мА. Соответственно датчик не работает. Это калибровка слетела или датчику конец?
Re: Не работает датчик точки росыБыло бы проще понимая что за датчик, где стоит, что оцифровывает сигнал?
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
Re: Не работает датчик точки росы
А подробнее можно? Как именно проверял? Какое напряжение подавал, какое сопротивление? И вообще, почему возникла необходимость в проверке?
Обычно для датчиков 4-20 максимум калибруется 5-25% от шкалы. Если больше - уже неисправность.
Re: Не работает датчик точки росы
Датчик на входе в генератор азота, генератор останавливается по ошибке датчика точки росы, сигнал идет на контроллер.
Re: Не работает датчик точки росыПоследовательно в цепь подключался от датчика к контроллеру, напряжение на него идет 24 В. Необходимость в проверке возникла потому, что оборудование не запускается из-за того что датчик блокирует запуск.
Re: Не работает датчик точки росыВместо датчика воткнуть задатчик тока (калибратор), определить порог срабатывания в мА. Собрать источник тока на значение чуть ниже, временно оставить вместо датчика. За это время проверить датчик в лабораторных условиях и/или купить новый. Конечно, быть уверенным, что реальная влажность не превышена.
Re: Не работает датчик точки росыТочка росы в норме. Ну датчик 4-20мА даже при превышении т.р. 60мА не выдаст)))) 20 должно быть. У таких типов датчиков обычно неисправность идет в виде сигнала 22-23 мА.
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Вернуться в Организация планового технического (ТО) и ремонтного обслуживания компрессорной техники Кто сейчас на форуме:Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |