Не работает датчик точки росы
Добавлено:
14 авг 2017, 08:39
engineer353
Добрый день! Кто-нибудь встречался с неполадками датчика точки росы с выходным сигналом 4-20 мА. Замер с помощью тестера показывает аж 60 мА. Соответственно датчик не работает. Это калибровка слетела или датчику конец?
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
14 авг 2017, 16:06
ASHKARUPA
Было бы проще понимая что за датчик, где стоит, что оцифровывает сигнал?
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
14 авг 2017, 22:03
Sman
insiderx89 писал(а):Замер с помощью тестера показывает аж 60 мА.
А подробнее можно? Как именно проверял? Какое напряжение подавал, какое сопротивление?
И вообще, почему возникла необходимость в проверке?
insiderx89 писал(а): Это калибровка слетела или датчику конец?
Обычно для датчиков 4-20 максимум калибруется 5-25% от шкалы. Если больше - уже неисправность.
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
15 авг 2017, 09:52
engineer353
ASHKARUPA писал(а):Было бы проще понимая что за датчик, где стоит, что оцифровывает сигнал?
Датчик на входе в генератор азота, генератор останавливается по ошибке датчика точки росы, сигнал идет на контроллер.
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
15 авг 2017, 09:54
engineer353
Последовательно в цепь подключался от датчика к контроллеру, напряжение на него идет 24 В. Необходимость в проверке возникла потому, что оборудование не запускается из-за того что датчик блокирует запуск.
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
15 авг 2017, 12:15
Sman
Вместо датчика воткнуть задатчик тока (калибратор), определить порог срабатывания в мА. Собрать источник тока на значение чуть ниже, временно оставить вместо датчика. За это время проверить датчик в лабораторных условиях и/или купить новый. Конечно, быть уверенным, что реальная влажность не превышена.
Re: Не работает датчик точки росы
Добавлено:
15 авг 2017, 14:25
engineer353
Точка росы в норме. Ну датчик 4-20мА даже при превышении т.р. 60мА не выдаст)))) 20 должно быть. У таких типов датчиков обычно неисправность идет в виде сигнала 22-23 мА.