Форум по компрессорам, компрессорное оборудование, технику и технологии
Тема: При отключении питания компрессора на Airmaster S1 сбрасываются настройки.
• Активные темы Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
При отключении питания компрессора на Airmaster S1 сбрасываются настройки.При отключении питания компрессора на Airmaster S1 сбрасываются настройки температуры включения вентилятора, время холостого хода, время наработки, время до ТО и т.д. Такое замечено на Ремезе вк50 и вк30. Усталовил механический счетчик наработки, но хочется оживить по "настоящему". У кого было, как лечить, кроме замены контроллера ест..но? Вроде жить сильно не мешает, но не порядок. Есть подозрение на M4T28-BR12SH1 M4T28 DIP4 цена копеечная, заказал жду и думаю в ней ли дело?
Re: При отключении питания компрессора на Airmaster S1 сбрасываются настройки.было нечто похожее, с другим контроллером.
при обестачивании контроллера, сбрасывались настройки к заводским. Причина - села батарейка.
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1