|
SVIP » 01 апр 2023, 15:28
С некоторых пор появилась проблема с конденсатоотделителем/конденсатоотводчиком WSD 25 стоящем на компрессоре GA 22. Проблема заключается в том что он постоянно травит воздух. На данный момент с приобретением ремонтного комплекта возникли трудности. С подобным устройством пока не доводилось сталкиваться на практике. По информации из интернета известно что внутри стоит модуль (с поплавковым клапаном). Из той же информации ТО сводится к замене модуля и уплотнений. Но поскольку рем. набор отсутствует надежда только решить вопрос путем разборки и очистки. Может кто-то уже пробовала перебирать подобные модули? А также может у кого-то есть документация на подобный отводчик?
- Вложения
-
- WSD 25.JPG (47.37 KiB) Просмотров: 1731
-
- ШИЛЬДИК.JPG (31.82 KiB) Просмотров: 1731
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
wowikv » 02 апр 2023, 15:40
Там поплавок внутри и при ТО он меняется весь в сборе.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 240
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
SVIP » 02 апр 2023, 21:55
wowikv писал(а):Там поплавок внутри и при ТО он меняется весь в сборе.
Этот модуль как-то запаян? Не ужели нельзя разобрать? Может внутри какая-то грязь накопилась и какой тогда смысл покупать новый если будет достаточно прочистить?
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
SVIP » 06 апр 2023, 20:46
В крайнем случае если по каким-то причинам невозможно приобрести ремонтный набор думаю что можно решить проблему одним из двух способов. Если клапан не сбрасывает то можно оставить постоянно открытым ручной сброс. Если производительности компрессора хватит то такой вариант вполне приемлем. Другим вариантом может быть удаление поплавка и также оставление клапана постоянно открытым.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
wowikv » 07 апр 2023, 07:08
Происходит износ силиконовой манжеты,отдельно их нет,чистка клапана на 90% бесполезна.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 240
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
ws2000 » 09 апр 2023, 06:57
Приветствую,) Сегодня сделаю переборку по просьбам трудящихся, с фотоотчетом.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1830
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
SVIP » 09 апр 2023, 19:39
ws2000 писал(а):Приветствую,) Сегодня сделаю переборку по просьбам трудящихся, с фотоотчетом.
Заранее благодарю. Буду ждать. Недавно сам слазил. Много было грязи. Дошел до этапа на фото. Пока не смог открутить стакан от основания. Побоялся переусердствовать чтоб не сломать. Сейчас появились кое-какие идеи с хомутом. А также возникло подозрение вдруг кто-то посадил на клей. Есть также идея удалить стакан и поплавок. Так чтоб осталось только отверстие и пусть постоянно сбрасывает. Компрессору будет только лучше. Поскольку скачет переход загрузка/разгрузка происходят очень часто. На данный момент при работе компрессора сбрасывать перестает вообще. Конденсат идет в ресивер и приходится отдуваться EWD 50. Когда компрессор не работает и давление в ресивере около нуля начинает пускать пузыри (трубка опущена в емкость с конденсатом). Можно подумать что клапан нормально открытый.
- Вложения
-
- ОСНОВАНИЕ И СТАКАН.JPG (26.83 KiB) Просмотров: 1601
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
wowikv » 25 апр 2023, 14:44
"Поскольку скачет переход загрузка/разгрузка происходят очень часто. " Это из-за засорения магистральных фильтров.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 240
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 18:39
SVIP » 25 апр 2023, 20:57
wowikv писал(а):"Поскольку скачет переход загрузка/разгрузка происходят очень часто. " Это из-за засорения магистральных фильтров.
На этом компрессоре магистральных фильтров нет. После WSD 25 идет ресивер и далее к потребителю. Компрессор обеспечивает сжатым воздухом участок станков с ЧПУ. При соединении локальной воздушной системы участка с обще заводской компрессор работает без остановки. Так что просто на данный момент участок мало потребляет сжатого воздуха. А у компрессора производительность 3,5 куб.метра/минуту.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 259
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
ASHKARUPA » 26 апр 2023, 17:55
SVIP писал(а):ws2000 писал(а):Приветствую,) Сегодня сделаю переборку по просьбам трудящихся, с фотоотчетом.
Заранее благодарю. Буду ждать. Недавно сам слазил. Много было грязи. Дошел до этапа на фото. Пока не смог открутить стакан от основания. Побоялся переусердствовать чтоб не сломать. Сейчас появились кое-какие идеи с хомутом. А также возникло подозрение вдруг кто-то посадил на клей. Есть также идея удалить стакан и поплавок. Так чтоб осталось только отверстие и пусть постоянно сбрасывает. Компрессору будет только лучше. Поскольку скачет переход загрузка/разгрузка происходят очень часто. На данный момент при работе компрессора сбрасывать перестает вообще. Конденсат идет в ресивер и приходится отдуваться EWD 50. Когда компрессор не работает и давление в ресивере около нуля начинает пускать пузыри (трубка опущена в емкость с конденсатом). Можно подумать что клапан нормально открытый.
Выкиньте нафиг этот поплавок, поставьте проходной фитинг типа "бочка" затем кран (на всякий случай) на него поставьте электронный типа EWD коих масса сейчас всяких разных или поплавкового типа внешний (AOK20B например) и радуйтесь. вскрывать этот WSD придется только ради того, чтобы почистить...
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1522
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Вернуться в Организация планового технического (ТО) и ремонтного обслуживания компрессорной техники
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
|
|