SVIP » 21 дек 2016, 20:21
Есть три воздушных компрессора. Один с регулировкой частоты и два без такой регулировки. На данный момент работают два компрессора GA 75+ FF (2010 г. в. и 2013 г. в.) у которых нет регулировки частоты. Возникла необходимость чтоб один компрессор работал постоянно а второй был на подхвате. То есть то в загрузке то переставал качать. Компрессора работают под управлением ES 6. И не удаётся добиться задуманного. Всё происходит с точностью наоборот. В ES 6 заложены некоторые способы реализации этого. В частности через задание приоритетов (в приоритете на работу компрессор с меньшей числом) а также через задание часов наработки компрессоров (компрессор с меньшей наработкой должен работать больше). Может какой-нибудь глюк электроники и программ. Если кто что знает подскажите пожалуйста?
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 255
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
ws2000 » 21 дек 2016, 20:35
.. я пас.. сори.. думаю, надо у Сани спросить(БАТАЛТ)
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
derik » 22 дек 2016, 16:04
Я не уверен, что ES 6 способен на такую умную работу. ES 6 должен обеспечивать, главным образом, давление в сети за счёт подключенных компрессоров, а не заниматься оптимальным ими управлением. Вот в ES 8 есть опция управления подключенными компрессорами в определённой последовательности, да и меню у ES 8 посерьёзней, чтобы распределять время работы по компрессорам.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 89
- Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28
SVIP » 22 дек 2016, 20:12
Выкладываю вырезку из инструкции. Основная информация на странице 14.
- Вложения
-
- ES 6 (вырезка).PDF
- (525.68 KiB) Скачиваний: 649
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 255
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
derik » 23 дек 2016, 16:19
В инструкции хорошо всё написано, но на деле мне ни разу не приходилось делать подключение двух одинаковых машин, а на разных на ES 6 почему-то не получалось. Вроде бы раньше в инструкции была оговорка о том, что система работает только на компрессорах с "фиксированной производительностью". В указанных Вами GA 75+ FF 2010г. и 2013г. выпуска стоят одинаковые контроллеры?
-
- Специалист
-
- Сообщений: 89
- Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28
SVIP » 23 дек 2016, 21:06
Везде стоит Регулятор Elektronikon Graphic (Mk5).
- Вложения
-
- Регулятор Elektronikon Graphic (Mk5).jpg (20.15 KiB) Просмотров: 547
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 255
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
SVIP » 26 дек 2016, 20:14
SVIP писал(а):Выкладываю вырезку из инструкции. Основная информация на странице 14.
Немного ошибся. Основная информация на странице 13.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 255
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
Batalt » 20 янв 2017, 19:14
Не совсем понятно что именно вы хотите сделать. Вы хотите сделать основными без частотника, а частотник в резерв?
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
SVIP » 20 янв 2017, 21:23
На данный момент частотник остановлен из-за некоторых проблем с сальником. Остаются два упоминавшихся ранее компрессора (без регулировки оборотов двигателя). Иногда может потребоваться чтоб один из этих компрессоров работал постоянно (постоянно находился в загрузке) а второй скакал (был на подхвате то в загрузке то в разгрузке). Скакать приходится потому что производительности компрессоров грубо приближённо равны. И при этом одного компрессора не хватает а двух слишком много. До этого мне удалось это реализовать Например GA 75+ (2013 года выпуска) работал постоянно а GA 75+ (2010 года выпуска) был на подхвате. Затем решил изменить всё с точностью наоборот но почти ничего не вышло. Есть подозрение что что-то с электроникой не совсем то. Уже были некоторые глюки. В частности GA 75+ (2010 года выпуска) не определялся в локальной сети управляемой ES 6.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 255
- Зарегистрирован: 13 окт 2013, 16:28
Batalt » 22 янв 2017, 12:35
На компрессорах сетовое управление какого типа отображается? "Сетевое управление А" означает, что компрессор не управляется через сеть и находится под местным управлением. И еще по умолчанию в настройках установлено "Выравнивание наработок" - в таком случае компрессоры должны сами переключаться с установленным периодом с учетом включенной функции "Forced Time".
Александр. baleturbina@outlook.com
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
|
|