Batalt » 21 апр 2015, 18:43
vetal писал(а):если протокол Modbus, то по идее можно чп любого производителя прилепить с протоколом Modbus?
Абсолютно любой, но этого в первую очередь должен захотеть производитель, ибо в прошивке контроллера должна быть возможность выбора этого типа частотника, если тип будет другой, то и работать не будет. По поводу ЧП изначально установленного на вашем компрессоре. К сожалению по серийнику узнать не удалось, у меня нет такого старого партлиста, самый старый с номера 360000 начинается. Если у вас электросхема сохранилась, то можно по ней попробовать идентифицировать. Нужно фото из схемы где ЧП изображен. Но вообще не слышал чтобы ставили какие -либо другие Сименсы, скорее всего у вас МастерДрайв и его точно можно заменить на МикроМастер440.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
vetal » 22 апр 2015, 10:18
SIMOVERT MASTERDRIVES 6se7031-5ef60-0BB0 ответили на запрос с регионального АС. по поводу контроллера -в принципе АС мне так и сказали, что при выборе конфигурации компрессора прописывается тип ЧП. Есть определенный набор типов ЧП (из которого можно выбрать). Но это можно сделать только при заливке прошивки в контроллер или с кнопок контроллера есть выход в какое-то меню?
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 16:58
- Откуда: г. Донецк, Украина
Batalt » 22 апр 2015, 18:37
vetal писал(а):SIMOVERT MASTERDRIVES 6se7031-5ef60-0BB0 ответили на запрос с регионального АС. по поводу контроллера -в принципе АС мне так и сказали, что при выборе конфигурации компрессора прописывается тип ЧП. Есть определенный набор типов ЧП (из которого можно выбрать). Но это можно сделать только при заливке прошивки в контроллер или с кнопок контроллера есть выход в какое-то меню?
Только при прошивке.
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
vetal » 22 апр 2015, 22:03
Batalt писал(а):Только при прошивке. этот вариант подходит, только если можно раздобыть программу-оболочку для такой прошивки. А где ее взять? Есть еще вариант- поставить между ЧП (любого производителя) и elektronikon II какой-нибудь PLC . И PLC будет слушать запросы контроллера к "родному ЧП" и отдавать данные ЧП в его формате. А в обратном порядке - преобразовывать данные с ЧП в формат "якобы родного ЧП". Только какие адреса и какие данные в них передает elektronikon II к ЧП ? И что требует обратно?
-
-
- Сообщений: 6
- Зарегистрирован: 16 апр 2015, 16:58
- Откуда: г. Донецк, Украина
Batalt » 22 апр 2015, 22:30
vetal писал(а):этот вариант подходит, только если можно раздобыть программу-оболочку для такой прошивки. А где ее взять?
Нигде, это закрытая программа. Есть еще вариант- поставить между ЧП (любого производителя) и elektronikon II какой-нибудь PLC . И PLC будет слушать запросы контроллера к "родному ЧП" и отдавать данные ЧП в его формате. А в обратном порядке - преобразовывать данные с ЧП в формат "якобы родного ЧП".
Не надо городить огородов. Либо ставьте ММ440 и прошивайте Электроникон под него, либо ставьте любой ЧП с каким-нибудь контроллером с открытым кодом программы, а Электроникон загоните кому-нибудь. Только какие адреса и какие данные в них передает elektronikon II к ЧП ? И что требует обратно?
Повторюсь, что прога закрытая, интеллектуальная собственность. В свое время, когда в сервисе компрессоров АС работал, я алгоритм управления ZR315VSD не смог узнать, без алгоритма работы программы контроллера ну никак не разобраться было с той проблемой (на мой взгляд). Ответ от ейропейцев был один: "Не лезь куда не положено, информация закрытая".
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
alexvega » 26 апр 2015, 21:48
Если возможно в вашей ситуации, то проще всего купить б.у. частотный преобразователь и заменить в нем плату управления (мозги с неисправного). Коммуникация с Micromaster 440 настроена по протоколу USS (настроен нестандартно). Как настроена коммуникация с SIMOVERT MASTERDRIVES не знаю (не сталкивался).
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 14:54
Batalt » 27 апр 2015, 18:44
alexvega писал(а):Коммуникация с Micromaster 440 настроена по протоколу USS (настроен нестандартно).
Серьезно? Не знал, я всегда был уверен, что El только Modbus понимает, а для связи с ММ440 стоит адаптер USS - Modbus (в настройках связи на ЧП значится USS to COM). А это стопроцентная инфа?
-
- Знаток форума
-
- Сообщений: 537
- Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
- Откуда (город): Горький
alexvega » 28 апр 2015, 07:04
Я не встречал модификацию с преобразователем USS-Modbus. Сомневаюсь, что преобразователь внутри панели El, логично использовать внешний (для связи по необходимому протоколу USS-Modbus, USS-ProfiBus, USB-CAN и.т.п). Я встречал: EL-MASTER-USS-----------------------USS-SLAVE-Micromaster (адрес, скорость передачи, длина телеграммы)
-
-
- Сообщений: 7
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 14:54