Страница 2 из 2

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 15:28
igorinosat
Вышлите пожалуйста инструкцию на почту ia@i-a.by

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:34
antexdom
Мы разработали систему диспетчеризации и управления для ВСЕХ моделей компрессоров, использующих контроллеры Logik (Logik16S, Logik25S и т. д.). Все контроллеры компрессоров работают по протоколу ModBus, данные выводятся и визуализируются на HMI и на АРМ SCADA (ОВЕН, Siemens, Shneider - на выбор). Система называется AntexAir.
Мы так же разработали универсальное устройство-шлюз AntexGate, с помощью которого происходит подключение и интеграция с любыми Scada системами и облачными сервисами.

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:34
RoninX
Добрый день!

Доставили нам старый компрессор на Logic 25;( Необходимо организовать удаленное управление с АРМ. Подскажите, этот контроллер поддерживает Modbus RTU? У кого нибудь есть таблица регистров? Судя по сайту производителя данный контроллер снят с производства.

Тут выше написали, что есть таблица на 25S, актуальна ли данная таблица для 25?

И второй вопрос, IN4 все же для удаленного отключения? Замкнув данный вход удаленно запустить не получится? В инструкции есть информация что будет если замкнуть/разомкнуть IN4 при рабочем компрессоре. Но вот можно ли удаленно запустить отключенный компрессор не написано!

Заранее спасибо!

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 09:41
Leon7
Добрый День! Поделитесь инструкцией по MODBUS, в связи с аномальной погодой понадобился мониторинг на производстве. lm73@bk.ru

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 17:58
ASHKARUPA
мда, люди заморачиваются, ищут, переводят на Русский, придумывают алгоритмы, пробуют на стендах, тратят ресурсы, время - а тут "Поделитесь, мне надо".
По моему, товарищ который говорил что есть разработанная система, не утверждал что поделиться секретами или что есть инструкция для чайников...
Для заказчиков с такими панелями есть готовое решение - LOGIK 200 называется.

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 18:27
mans8
Помогите , пжста . Турбокомпрессор UR-11 от Уралкомпрессормаш . Не можем связать Logik 16s с верхним уровнем , ибо нет карты адресов на Modbus RTU .

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 19:04
Leon7
Есть такой файл ( Logik33SMODBUSDataV0005.pdf ), кому надо, обращайтесь.

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 21:52
Leon7
Ах да, есть еще программа "Logika Compressor Client", она умеет Logik16, в ней, в csv файлах можно посмотреть адреса регистров. И вообще все похоже. Спокойно привязал Logik26S, опираясь на документ выше. Адреса туда-сюда сдвинуты немного, легко все находится. Работает и контроль, и управление, и пароль производителя лежит там в открытом виде 0106 char[6] RW - Level 3 Password.

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 11:00
Сергей1985
Здравствуйте. Пришлите пожалуйста пришлите файл Logik33SMODBUSDataV0005.pdf email ara1985@inbox.ru

Re: Logik 25S

СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 14:28
Shultz67
Всем привет! Можете у кого есть скинуть мне карту регистров на логику 25 26 33?
sshultz67@gmail.com
Спасибо!