Тема Тема: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш


Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik »

Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток без ошибки не один не отрабатывает. Как это победить?
Советуют поменять панель, но если она будет из той же партии?
По рекомендации наладчика завода-изготовителя заменили все кабеля на экранированные, но проблема не ушла.
Приложил эл. схему подключения.
Вложения
схема электр. компрессора ДЭН-55Ш.pdf
(307.08 KiB) Скачиваний: 163
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

AdvertisingAdvertising

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Android13 » 11 ноя 2015, 08:26

chopik писал(а):Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток без ошибки не один не отрабатывает. Как это победить?
Советуют поменять панель, но если она будет из той же партии?
По рекомендации наладчика завода-изготовителя заменили все кабеля на экранированные, но проблема не ушла.
Приложил эл. схему подключения.

Посмотри в ошибках.
Вложения
AirMaster S1 Пользователь рус 10.13.doc
(435 KiB) Скачиваний: 3599
Знаток форума
 
Сообщений: 340
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
Откуда: Г. Москва
Откуда (город): Г. Москва

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 11 ноя 2015, 19:43

Не могу прочитать вложение, наверно мало сообщений на форуме.
Так то список ошибок есть откуда и взято описание типа КЗ, но оно мало информативно.
И откуда она формируется не понятно. Никаких трансформаторов тока не подключено. Схема один в один как приложил в первом посте.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 11 ноя 2015, 19:52

Упс, на 4 ответе смог прочитать Ваше вложение. Правда оно на S1. В описании к Q1 эта ошибка была именно как КЗ. Ну я думаю стоит попробывать добавить нагрузочный резистор в цепь 4...20 мА датчика давления. И возможно это будет верно, учитывая что компрессор бывало отключался раньше чем набирал максимальное давление.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение derik » 12 ноя 2015, 10:30

Я уже не первый раз читаю про эту ошибку у Вас, если чистили и проверяли контакты, то замена контроллера, пожалуй, верный совет.
Специалист
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 13 ноя 2015, 03:55

Два компрессора из двух с такой ошибкой. А если их было 20 шт. и что на всех менять контроллер? На какой советуете менять?
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение derik » 13 ноя 2015, 08:54

Начните с самого начала:
1. Компрессор какого года и есть ли на него гарантия?
2. Может ли внятно ответить поставщик и производитель (ЧКЗ) на вопрос замены контроллера или устранения ошибки?
3. Если ни гарантии, ни желания поставщика связываться с этим вопросом нет, то я бы менял на Air Master S1, но Вам потребуется квалифицированная помощь в настройке.
Специалист
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 04 мар 2010, 15:28

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Android13 » 13 ноя 2015, 11:01

chopik писал(а):Упс, на 4 ответе смог прочитать Ваше вложение. Правда оно на S1. В описании к Q1 эта ошибка была именно как КЗ. Ну я думаю стоит попробывать добавить нагрузочный резистор в цепь 4...20 мА датчика давления. И возможно это будет верно, учитывая что компрессор бывало отключался раньше чем набирал максимальное давление.

Эти параметры для Ремезы, могут отличаться.
Знаток форума
 
Сообщений: 340
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
Откуда: Г. Москва
Откуда (город): Г. Москва

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Android13 » 13 ноя 2015, 11:07

Посмотрел на Q 1, также ошибка входов. Низкое сопротивление на аналоговом или цифровом входе.
Знаток форума
 
Сообщений: 340
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
Откуда: Г. Москва
Откуда (город): Г. Москва

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Android13 » 13 ноя 2015, 11:08

Мануал сброшу позже, с телефона не крепится.
Знаток форума
 
Сообщений: 340
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
Откуда: Г. Москва
Откуда (город): Г. Москва

След.