Тема Тема: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш


Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Чесноков Дмитрий » 13 ноя 2015, 11:09

Параметры могут отличаться, но вся прелесть S1 в том что практически все параметры можно поменять, я даже на Атласе с частотником видел S1 по бедности заказчик поставил, после поломки частотника и его замены аналогом. и ничего работает))))
Знаток форума
 
Сообщений: 289
Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
Откуда: Москва и МО

AdvertisingAdvertising

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 13 ноя 2015, 20:34

derik писал(а):Начните с самого начала:
1. Компрессор какого года и есть ли на него гарантия?
2. Может ли внятно ответить поставщик и производитель (ЧКЗ) на вопрос замены контроллера или устранения ошибки?
3. Если ни гарантии, ни желания поставщика связываться с этим вопросом нет, то я бы менял на Air Master S1, но Вам потребуется квалифицированная помощь в настройке.

1. Выпуск 06.2014. Предприятие не реагирует на решение вопроса по гарантии
2. Всё что посоветовал наладчик от производителя это заменить все провода на экранированные (ну и дали мастер пароль)
3. S1 есть 1 штука, сегодня вертел в руках, может решимся заменить. Вроде как почти аналог и все выхода-входа которые задействованы в нынешней схеме есть.

П.С. 1.Сегодня добавлен нагрузочный резистор в цепь датчика давления (вроде целый день отработал без ошибки, но всё равно не добирает до максимального давления и переходит в режим разгрузки).
2. Наверно Q1 "подарок" от производителя, т.к. руководство по эксплуатации даже не исправили, там S1.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 06 дек 2015, 21:38

Так значит. Обнаружилось что на вводном автомате посажены два тепловетилятора, которые конечно же включены (работают в постоянном режиме) в холодное время года для обогрева компрессорной. А ведь в летний период такой ошибки не было :(
Вопрос в том, могут ли они вносить какую помеху по питанию контроллера или по входным цепям? Поможет ли замена БП контроллера на другую модель ?
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение engine » 07 дек 2015, 08:19

chopik писал(а):Так значит. Обнаружилось что на вводном автомате посажены два тепловетилятора, которые конечно же включены (работают в постоянном режиме) в холодное время года для обогрева компрессорной. А ведь в летний период такой ошибки не было :(
Вопрос в том, могут ли они вносить какую помеху по питанию контроллера или по входным цепям? Поможет ли замена БП контроллера на другую модель ?


Судя по открытию, Q1 и производитель/поставщик вообще не причём. Не пробовали тепловентиляторы включить с наружнего вводв, а не из компрессора?
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 03 сен 2015, 10:40
Откуда (город): Зелезногорск

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 08 дек 2015, 01:41

engine писал(а): Не пробовали тепловентиляторы включить с наружнего вводв, а не из компрессора?

Так и есть, они посажены на вводном автомате до компрессоров. Поэтому сразу и не нашли. Это уже нашим электрикам "большой привет".
Заменили БП на другие. Может окажутся более помехоустойчивее.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 13 дек 2015, 02:02

После замены БП на ACE-540 1,7A все работает без замечаний. Заводские оказались либо на пределе мощности или по фильтрации помех (установка на DIN-рейку).
Всем спасибо за участие.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение chopik » 07 мар 2017, 19:46

Всё таки проблему с одним из компрессоров решили путём замены на S1. Работает без замечаний, как и должно быть.
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 17 фев 2015, 17:55

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Sonic3DS » 30 июн 2017, 08:08

chopik писал(а):Всё таки проблему с одним из компрессоров решили путём замены на S1. Работает без замечаний, как и должно быть.

Датчики ни какие менять не пришлось?
 
Сообщений: 27
Зарегистрирован: 17 дек 2012, 08:39
Откуда: Благовещенск Амурская обл.

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение rus331 » 30 июн 2017, 09:31

Кому надо Руководство Q1
Вложения
Q1.pdf
(1.42 MiB) Скачиваний: 355
 
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59
Откуда (город): Казань

Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш

Сообщение Sman » 30 июн 2017, 12:38

chopik писал(а):Упс, на 4 ответе смог прочитать Ваше вложение. Правда оно на S1. В описании к Q1 эта ошибка была именно как КЗ. Ну я думаю стоит попробывать добавить нагрузочный резистор в цепь 4...20 мА датчика давления. И возможно это будет верно, учитывая что компрессор бывало отключался раньше чем набирал максимальное давление.


Резистор - ненужный костыль, проблему не решит, в диагностике не поможет. Я бы вместо датчика воткнул калибратор 4...20 и поиграл бы.
Специалист
 
Сообщений: 106
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 18:41
Откуда (город): Тольятти