Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
10 ноя 2015, 20:38
chopik
Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток без ошибки не один не отрабатывает. Как это победить?
Советуют поменять панель, но если она будет из той же партии?
По рекомендации наладчика завода-изготовителя заменили все кабеля на экранированные, но проблема не ушла.
Приложил эл. схему подключения.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
11 ноя 2015, 08:26
Android13
chopik писал(а):Кто-то сталкивался с ошибкой Е:0821 типа пишет КЗ, только откуда формируется этот сигнал не понятно, фазы на него не заведены. Эта ошибка вылазит на 2-ух компрессорах. Больше суток без ошибки не один не отрабатывает. Как это победить?
Советуют поменять панель, но если она будет из той же партии?
По рекомендации наладчика завода-изготовителя заменили все кабеля на экранированные, но проблема не ушла.
Приложил эл. схему подключения.
Посмотри в ошибках.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
11 ноя 2015, 19:43
chopik
Не могу прочитать вложение, наверно мало сообщений на форуме.
Так то список ошибок есть откуда и взято описание типа КЗ, но оно мало информативно.
И откуда она формируется не понятно. Никаких трансформаторов тока не подключено. Схема один в один как приложил в первом посте.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
11 ноя 2015, 19:52
chopik
Упс, на 4 ответе смог прочитать Ваше вложение. Правда оно на S1. В описании к Q1 эта ошибка была именно как КЗ. Ну я думаю стоит попробывать добавить нагрузочный резистор в цепь 4...20 мА датчика давления. И возможно это будет верно, учитывая что компрессор бывало отключался раньше чем набирал максимальное давление.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
12 ноя 2015, 10:30
derik
Я уже не первый раз читаю про эту ошибку у Вас, если чистили и проверяли контакты, то замена контроллера, пожалуй, верный совет.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
13 ноя 2015, 03:55
chopik
Два компрессора из двух с такой ошибкой. А если их было 20 шт. и что на всех менять контроллер? На какой советуете менять?
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
13 ноя 2015, 08:54
derik
Начните с самого начала:
1. Компрессор какого года и есть ли на него гарантия?
2. Может ли внятно ответить поставщик и производитель (ЧКЗ) на вопрос замены контроллера или устранения ошибки?
3. Если ни гарантии, ни желания поставщика связываться с этим вопросом нет, то я бы менял на Air Master S1, но Вам потребуется квалифицированная помощь в настройке.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
13 ноя 2015, 11:01
Android13
chopik писал(а):Упс, на 4 ответе смог прочитать Ваше вложение. Правда оно на S1. В описании к Q1 эта ошибка была именно как КЗ. Ну я думаю стоит попробывать добавить нагрузочный резистор в цепь 4...20 мА датчика давления. И возможно это будет верно, учитывая что компрессор бывало отключался раньше чем набирал максимальное давление.
Эти параметры для Ремезы, могут отличаться.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
13 ноя 2015, 11:07
Android13
Посмотрел на Q 1, также ошибка входов. Низкое сопротивление на аналоговом или цифровом входе.
Re: Ошибка Е:0821 контроллера Airmaster Q1 на винтовом ДЭН-55Ш
Добавлено:
13 ноя 2015, 11:08
Android13
Мануал сброшу позже, с телефона не крепится.