mamaliga11 » 03 мар 2016, 13:14
Добрый день! Имеется компрессор Alup Alegro 40 c частотником. Не получается сбросить время ТО. По мануалу код 0001 , выбираю нужный раздел(масло, фильтра ) затем F3 и дважды F4 - не проходит. Может у кого то есть более детальный мануал на Air control 3, как настраивать частотник на понижение оборотов при достижении заданного давления? Буду благодарен любой информацией.
-
-
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:56
- Откуда (город): Кишинев
mamaliga11 » 04 мар 2016, 10:40
Уважаемый Android13, по этой инструкции я пробовал, результат - 0. не сбрасывается время ТО.
в подменю Конфигурация есть Частотный преобразователь , а в инструкции об этом ничего не сказано, только просмотр.
-
-
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:56
- Откуда (город): Кишинев
vetrren » 04 мар 2016, 11:04
mamaliga11 писал(а):Уважаемый Android13, в виду малого количества сообщений я не могу пока просматривать вложения. Может есть возможность отправить на почту
Разлогиньтесь - тогда все можете увидить и скачать. У гостей привелегий больше чем у новичков. Везде свои привратности.
-
-
- Сообщений: 28
- Зарегистрирован: 24 май 2010, 13:45
mamaliga11 » 04 мар 2016, 11:06
vetrren писал(а):mamaliga11 писал(а):Уважаемый Android13, в виду малого количества сообщений я не могу пока просматривать вложения. Может есть возможность отправить на почту
Разлогиньтесь - тогда все можете увидить и скачать. У гостей привелегий больше чем у новичков. Везде свои привратности.
Спасибо все прочел, но этого не достаточно, к сожалению
-
-
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:56
- Откуда (город): Кишинев
mamaliga11 » 04 мар 2016, 11:11
Air control 3 V1.19 26.03.2007 Частотник Almig FDU40-073 20CE---F-NNNNC(это на шильдике)
-
-
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:56
- Откуда (город): Кишинев
Чесноков Дмитрий » 04 мар 2016, 15:06
Насколько я помню, там есть свой сервисный код для сброса счётчиков, но его по понятным причинам никто из продавцов не говорит сталкивался с этим давно лет пять назад сейчас уже и не помню его, но в инструкции его точно нет.
Практика без теории - всё работает, но непонятно почему. Теория без практики - понятно как работает, но непонятно почему не работает. Практика + Теория - ничего не работает и непонятно почему.
-
- Специалист
-
- Сообщений: 289
- Зарегистрирован: 12 окт 2015, 17:41
- Откуда: Москва и МО
- Откуда (город): ...
ASHKARUPA » 04 мар 2016, 15:38
3846 - я его уже давал в форуме
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
mamaliga11 » 04 мар 2016, 16:30
Спасибо! Код подошел! Осталось решить проблему с частотником.
-
-
- Сообщений: 43
- Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:56
- Откуда (город): Кишинев
mamaliga11 » 09 мар 2016, 21:07
Проблему решил, настраивая параметры в в контроллере и частотнике. Теперь он у меня умный .Спасибо Ashkarupa за литературу!
-
-