ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение Леонид86 »

Доброго времени!
помогите разобраться с этой ошибкой. Значение и возможные причины.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 14:54
Откуда (город): Нижневартовск

AdvertisingAdvertising

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение ASHKARUPA » 16 июн 2016, 15:35

какой контроллер? лучше фото т.к. ЧКЗ по своему могут обозвать
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение ASHKARUPA » 16 июн 2016, 15:40

вообще те что после буквы А - это предупреждения. А2826-нет в описании контроллера Q1 , наверное другой - постарше контроллер.
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение igor98 » 16 июн 2016, 15:55

А 2826 на q1 контроллере это сбой питания на s1 вроде тоже
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 08:43
Откуда (город): тюмень

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение ASHKARUPA » 16 июн 2016, 16:01

это 2816: Отключения электропитания 24В ниже допустимого уровня.
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1048
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение igor98 » 16 июн 2016, 17:23

Да? Только я сегодня как раз ПНР делал на ДЭНе и эта ошибка была именно при отключение питания ( тоесть сбой питания) на q1 а на s1 точно не помню была такая ошибка с эл. толи сбой толи обрыв датчика. Я работаю в оф сервесе ЧКЗ.
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 08:43
Откуда (город): тюмень

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение Леонид86 » 17 июн 2016, 12:10

Q1 контроллер, в описании нет. Работает от дизель генераторов, может действительно скачки какие-то
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 14:54
Откуда (город): Нижневартовск

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение igor98 » 18 июн 2016, 21:28

Q1 контролер чувствительный к питанию к скачкам даже незнаю что можно сделать чтобы это не повторялось , будьте осторожны так как может цифра (цифравая плата)в блоке полететь
 
Сообщений: 12
Зарегистрирован: 04 июн 2016, 08:43
Откуда (город): тюмень

Re: ДЭН45, ошибка A2826

Сообщение AlexsandrIgorevich » 19 июн 2016, 20:43

igor98 писал(а):Q1 контролер чувствительный к питанию к скачкам даже незнаю что можно сделать чтобы это не повторялось , будьте осторожны так как может цифра (цифравая плата)в блоке полететь

Например, можно запитать от стабилизированного БП. В описании контроллера Q1 указано, что работает от постоянного или переменного тока 24 В, потребляет 15 Ватт.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 07:49
Откуда (город): Екатеринбург