ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 14:58
Леонид86
Доброго времени!
помогите разобраться с этой ошибкой. Значение и возможные причины.

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:35
ASHKARUPA
какой контроллер? лучше фото т.к. ЧКЗ по своему могут обозвать

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:40
ASHKARUPA
вообще те что после буквы А - это предупреждения. А2826-нет в описании контроллера Q1 , наверное другой - постарше контроллер.

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 15:55
igor98
А 2826 на q1 контроллере это сбой питания на s1 вроде тоже

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:01
ASHKARUPA
это 2816: Отключения электропитания 24В ниже допустимого уровня.

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 17:23
igor98
Да? Только я сегодня как раз ПНР делал на ДЭНе и эта ошибка была именно при отключение питания ( тоесть сбой питания) на q1 а на s1 точно не помню была такая ошибка с эл. толи сбой толи обрыв датчика. Я работаю в оф сервесе ЧКЗ.

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:10
Леонид86
Q1 контроллер, в описании нет. Работает от дизель генераторов, может действительно скачки какие-то

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 21:28
igor98
Q1 контролер чувствительный к питанию к скачкам даже незнаю что можно сделать чтобы это не повторялось , будьте осторожны так как может цифра (цифравая плата)в блоке полететь

Re: ДЭН45, ошибка A2826

СообщениеДобавлено: 19 июн 2016, 20:43
AlexsandrIgorevich
igor98 писал(а):Q1 контролер чувствительный к питанию к скачкам даже незнаю что можно сделать чтобы это не повторялось , будьте осторожны так как может цифра (цифравая плата)в блоке полететь

Например, можно запитать от стабилизированного БП. В описании контроллера Q1 указано, что работает от постоянного или переменного тока 24 В, потребляет 15 Ватт.