GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:34
Sman
API658277 2011гв 5694 часов наработки
В один прекрасный день остановился по ошибке F0022, при последующих пусках еще добавилась F0001. Двигатель успевает раскрутиться, до останова проходит от 5 мин до 5 сек. Посторонних шумов, вибрации не ощущается. Успели замерить ток 125А. На холодную вручную двигатель проворачивается рукой свободно, без заеданий. Китайский мегомметр показал, что с изоляцией все нормально. Отклонения от нормы уровня питающего U и разницы между фазами не превышают 5%. Все вроде показывает на выход из строя привода Micromaster 440.
+0.5% уверенности этому придает еще тот факт, что это случилось минут за 40 перед грозой, и на этом предприятии одновременно вышло из строя еще оборудование. Червяк сомнения только гложет, из-за чего могла подняться аномальная температура?
Заодно просветите, что обозначают числа в графах "реле нагрузки" и "часы работы регулятора"?

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:10
ws2000
.. аномальная температура частотника? так легко! у него свой вентилятор стоит во внутрях. тоже ломается и тоже контролируется самим частотником. по грозе, могло совпасть..
часы работы регулятора - время под напряжением самого электроникона вообще.. пустая инфа.
часы работы реле нагрузки - тоже мало информативные показатели. не забивай голову ими.)

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 08:24
Sman
ws2000 писал(а):.. аномальная температура частотника?

Не, это не частотник, это Твых ступени.
Просто для этого компрессора в этих условиях нормой было 85-92 градуса, а тут за 100 скакнуло.

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 23:58
new111
Как по нашей практике - при ошибке F0022 в паре с F001 в 8 случаях из 10 частотник отправляется тихо-мирно гнить в ближайшем углу. к сожалению. 2 из 10 - это удается обойтись мелким ремонтом

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 10:36
Sman
Тысяча ч...! Пригласили наконец-то спеца по приводам, а ситуация усложнилась. Контроллер выдает ошибку привода и ее код, а спец говорит, что привод готов к пуску. После сброса ошибка появляется вновь через неск. секунд.
Есть у кого нормально читаемая эл. схема на GA90VSD?
Ибо та что есть невозможного качества, ничего не разобрать.

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 12:46
Batalt
Проверьте контакт "Run Enable" на конвертере (должен замкнут быть) и контакт К09 на Электрониконе. Я обычно в таких ситуациях перепрошивал и ЧП и контроллер, в такой ситуации частенько помогало)

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 12:29
Sman
Batalt писал(а):Проверьте контакт "Run Enable" на конвертере (должен замкнут быть) и контакт К09 на Электрониконе. Я обычно в таких ситуациях перепрошивал и ЧП и контроллер, в такой ситуации частенько помогало)

Есть возможность помочь в поиске прошивки ЧП для этого компрессора? Буду премного благодарен.
А для перепрошивки контроллера какие ресурсы необходимы?

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:21
vasy01
Без програматора не прошить прошивка стоит больших денег

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:01
Sman
Железо ЧП восстановлено. Ошибка вылечилась перезаливкой параметров в ЧП. Удивительно, но файл для перезаливки согласились прислать официалы AC.

Re: GA90VSD ошибка привода винтового компрессора

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 01:40
Sure_man
ну вот! все можно поремонтировать!!
Официалы АС - молодцы! не зажали... на новый частотник не развели))