SHEITEN » 11 окт 2016, 09:49
Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с такой проблемой. Компрессор Atlas Copco GA11ff, 13 год. После проведения ТО не сбросить счётчик сервиса. Пароль не требует. Контроллер Elektronikon, дисплей с зелёной подсветкой(в Atlase сказали это важно). Казалось бы ничего сложного.. Заходим в D06(сервисный счётчик) -> ввод -> загорается и моргает "Sure" -> согласившись, нажимаем ввод, но часы не обнуляются. Пробовал на остановленной и на рабочей. Куда копать, или очередной сюрприз от Atlas, как левая резьба на расходниках?
-
-
- Сообщений: 23
- Зарегистрирован: 04 дек 2015, 10:33
- Откуда (город): Санкт-Петербург
ws2000 » 11 окт 2016, 21:15
дело не в атласе, дело в глюке панели. и это не важно (компрессор работать будет). лечится перепрошивкой. дорого.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
SHEITEN » 13 окт 2016, 09:28
ws2000 писал(а):дело не в атласе, дело в глюке панели. и это не важно (компрессор работать будет). лечится перепрошивкой. дорого.
Спасибо за ответ. А софт для перепрошивки есть в свободном доступе, или в заначке может быть??? )) А то в Атласе цены как у Мозератти. ))
-
-
- Сообщений: 23
- Зарегистрирован: 04 дек 2015, 10:33
- Откуда (город): Санкт-Петербург
ws2000 » 13 окт 2016, 11:41
... уже писалось: электрониконы проще купить с прошивкой, чем пробовать это сделать самому. надо прога+кабели+пароль(сам пароль стоит ДОРОГО и даётся ТОЛЬКО сервисникам и ТОЛЬКО на очень короткий период времени (диллер тоже просто так его не купит - сервис должен это право заслужить/дорости). ... на али-баба посмотрите.... можно купить запрограммированный (??? гарантий толком нет !!!) . те шнурки чё там продают особо делу не помогут - пароля нет, а без него прогу не вшить..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Alextat » 13 окт 2016, 19:55
Три раза нажмите ввод и должен сброситься
-
-
- Сообщений: 41
- Зарегистрирован: 10 апр 2016, 15:51
- Откуда (город): Казань
SHEITEN » 14 окт 2016, 15:29
Alextat писал(а):Три раза нажмите ввод и должен сброситься
Не помогает. Пробовали.
-
-
- Сообщений: 23
- Зарегистрирован: 04 дек 2015, 10:33
- Откуда (город): Санкт-Петербург
Alextat » 20 окт 2016, 07:21
У вас блок управления - электроникон 1?
-
-
- Сообщений: 41
- Зарегистрирован: 10 апр 2016, 15:51
- Откуда (город): Казань
main » 08 ноя 2016, 14:07
У вас перепробег по сервису. Посмотрите сколько прошло времени с последнего ТО и поднимите межсервисный интервал выше этого значения. Потом обязательно верните на 4000 и в будущем старайтесь делать то вовремя)).
-
-
- Сообщений: 3
- Зарегистрирован: 06 фев 2016, 20:35
- Откуда (город): Minsk
ws2000 » 08 ноя 2016, 21:51
main писал(а):У вас перепробег по сервису. Посмотрите сколько прошло времени с последнего ТО и поднимите межсервисный интервал выше этого значения. Потом обязательно верните на 4000 и в будущем старайтесь делать то вовремя)). не прокатит.... знаемссс... перепрошивать под свежий софт. глюк с завода - проверено.
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
|
|