Реклама на портале
Доска почета сообщества
Реклама на портале

Тема Тема: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF


параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение dimmko »

Добрый день. На компрессоре вышел из строя ПЧ Siemens Micromaster-440, 100 кВт. Прошу помочь с настройками ПЧ (будут менять на новый, мне придется его настраивать). Видел в соседних темах, что камрад Batalt владеет такой информацией. Помогите, товарищ Batalt :) Личные сообщения писать не могу. Можно на почту dk83_собака_mail.ru

Заранее благодарен!
Вложения
Image01002.jpg
Image01002.jpg (35.91 KiB) Просмотров: 453
Image00001.jpg
Image00001.jpg (64.33 KiB) Просмотров: 453
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 06:54
Откуда (город): Bratsk

AdvertisingAdvertising

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение Batalt » 12 окт 2016, 18:02

Сейчас пока в дыре одной нахожусь, выслать возможности нет. Напомните ближе к концу следующей недели, если раньше никто не поможет.
Александр.
baleturbina@outlook.com
Знаток форума
 
Сообщений: 526
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 18:09
Откуда (город): Горький

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение Alone » 13 окт 2016, 03:15

Присоединяюсь, тоже нужны для ММ440 настройки, для GA90VSD серии API. Помогите!)
Специалист
 
Сообщений: 76
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 18:30

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение ws2000 » 13 окт 2016, 11:28

:sos: предлагаю сделать (заказать) рассылку.. :sos:
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1354
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение dimmko » 24 окт 2016, 03:21

Обновим тему. Batalt, вы вернулись?
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 06:54
Откуда (город): Bratsk

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение dimmko » 27 окт 2016, 05:24

Спасибо Batalt'y за помощь.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 12 окт 2016, 06:54
Откуда (город): Bratsk

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение azamsham » 19 ноя 2016, 13:41

точно такая же проблемма у меня если сможете помогите
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 19 ноя 2016, 12:33
Откуда (город): Ташкент

Re: параметры ПЧ для Atlas Copco GA75VSDFF

Сообщение Алекскопко » 03 мар 2017, 15:16

Добрый день господа, у меня проблема аналогичная, мы при ремонте ММ440 сбросили настройки, для GA90VSD. Batalt обращаюсь к вам за помощью. очень буду благодарен. моя почта kiryanov_sanya@inbox.ru
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 19:52
Откуда (город): Пермь




Вернуться в Автоматизация, программное обеспечение применяемое в компрессорной отрасли

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1