Страница 1 из 2

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:21
SVIP
Есть три воздушных компрессора. Один с регулировкой частоты и два без такой регулировки. На данный момент работают два компрессора GA 75+ FF (2010 г. в. и 2013 г. в.) у которых нет регулировки частоты. Возникла необходимость чтоб один компрессор работал постоянно а второй был на подхвате. То есть то в загрузке то переставал качать. Компрессора работают под управлением ES 6. И не удаётся добиться задуманного. Всё происходит с точностью наоборот. В ES 6 заложены некоторые способы реализации этого. В частности через задание приоритетов (в приоритете на работу компрессор с меньшей числом) а также через задание часов наработки компрессоров (компрессор с меньшей наработкой должен работать больше). Может какой-нибудь глюк электроники и программ.
Если кто что знает подскажите пожалуйста?

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:35
ws2000
.. я пас.. сори.. думаю, надо у Сани спросить(БАТАЛТ)

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:04
derik
Я не уверен, что ES 6 способен на такую умную работу. ES 6 должен обеспечивать, главным образом, давление в сети за счёт подключенных компрессоров, а не заниматься оптимальным ими управлением.
Вот в ES 8 есть опция управления подключенными компрессорами в определённой последовательности, да и меню у ES 8 посерьёзней, чтобы распределять время работы по компрессорам.

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:12
SVIP
Выкладываю вырезку из инструкции. Основная информация на странице 14.

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 16:19
derik
В инструкции хорошо всё написано, но на деле мне ни разу не приходилось делать подключение двух одинаковых машин, а на разных на ES 6 почему-то не получалось. Вроде бы раньше в инструкции была оговорка о том, что система работает только на компрессорах с "фиксированной производительностью".
В указанных Вами GA 75+ FF 2010г. и 2013г. выпуска стоят одинаковые контроллеры?

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 21:06
SVIP
Везде стоит Регулятор Elektronikon Graphic (Mk5).

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 20:14
SVIP
SVIP писал(а):Выкладываю вырезку из инструкции. Основная информация на странице 14.

Немного ошибся. Основная информация на странице 13.

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:14
Batalt
Не совсем понятно что именно вы хотите сделать. Вы хотите сделать основными без частотника, а частотник в резерв?

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:23
SVIP
На данный момент частотник остановлен из-за некоторых проблем с сальником. Остаются два упоминавшихся ранее компрессора (без регулировки оборотов двигателя). Иногда может потребоваться чтоб один из этих компрессоров работал постоянно (постоянно находился в загрузке) а второй скакал (был на подхвате то в загрузке то в разгрузке). Скакать приходится потому что производительности компрессоров грубо приближённо равны. И при этом одного компрессора не хватает а двух слишком много.
До этого мне удалось это реализовать Например GA 75+ (2013 года выпуска) работал постоянно а GA 75+ (2010 года выпуска) был на подхвате. Затем решил изменить всё с точностью наоборот но почти ничего не вышло.
Есть подозрение что что-то с электроникой не совсем то. Уже были некоторые глюки. В частности GA 75+ (2010 года выпуска) не определялся в локальной сети управляемой ES 6.

Re: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ES 6

СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 12:35
Batalt
На компрессорах сетовое управление какого типа отображается? "Сетевое управление А" означает, что компрессор не управляется через сеть и находится под местным управлением. И еще по умолчанию в настройках установлено "Выравнивание наработок" - в таком случае компрессоры должны сами переключаться с установленным периодом с учетом включенной функции "Forced Time".