Тема Тема: Air control 1, не срабатывает код 11


Air control 1, не срабатывает код 11

Сообщение Михаил с Краснодара »

Здравствуйте. Компрессор Norma 37 Dalva, панель Air control 1. Не срабатывает код 11, чтобы изменить точки включения выключения. Также не срабатывает код 21, для сброса часов по ТО. Может была у кого такая проблема ?
Версия ПО AC. 1 P:2.23
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2017, 17:36
Откуда (город): Краснодар

AdvertisingAdvertising

Re: Air control 1, не срабатывает код 11

Сообщение Михаил с Краснодара » 22 авг 2017, 18:13

Проблема решена. Помог участник форума ws2000 , спасибо!
Нужно ввести код 3846. Дальше можно изменять параметры.
 