Михаил с Краснодара » 22 авг 2017, 13:01
Здравствуйте. Компрессор Norma 37 Dalva, панель Air control 1. Не срабатывает код 11, чтобы изменить точки включения выключения. Также не срабатывает код 21, для сброса часов по ТО. Может была у кого такая проблема ? Версия ПО AC. 1 P:2.23
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 17:36
- Откуда (город): Краснодар
Михаил с Краснодара » 22 авг 2017, 18:13
Проблема решена. Помог участник форума ws2000 , спасибо! Нужно ввести код 3846. Дальше можно изменять параметры.
-
-
- Сообщений: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 17:36
- Откуда (город): Краснодар