Страница 1 из 1

Air control 1, не срабатывает код 11

СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 13:01
Михаил с Краснодара
Здравствуйте. Компрессор Norma 37 Dalva, панель Air control 1. Не срабатывает код 11, чтобы изменить точки включения выключения. Также не срабатывает код 21, для сброса часов по ТО. Может была у кого такая проблема ?
Версия ПО AC. 1 P:2.23

Re: Air control 1, не срабатывает код 11

СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 18:13
Михаил с Краснодара
Проблема решена. Помог участник форума ws2000 , спасибо!
Нужно ввести код 3846. Дальше можно изменять параметры.