Доска почета сообщества
Реклама на портале
OKB29

Тема Тема: Панель MC2, не работают кнопки (компрессор ABAK Genesis)


Панель MC2, не работают кнопки (компрессор ABAK Genesis)

Сообщение realasd »

Здравствуйте.

Имеется компрессор ABAK Genesis, с панелью MC2. С некоторых пор перестали работать все кнопки кроме пуск и старт. При разборке панели выявлено что сами кнопки рабочие, но контроллер категорически не хочет на них реагировать.

Не получается вставить фото фрагмента платы, но суть такова. Над разъёмом от клавиатуры есть ряд золотистых резисторов в количестве 8-ми штук. 7 из них имеют сопротивление 6.33 КОм, а один (второй по счёту от левого края) - 0 Ом. Может у кого-то есть схема? Что за "нулевой" резистор?
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 15:20
Откуда (город): Омск

AdvertisingAdvertising

Re: Панель MC2, не работают кнопки

Сообщение ws2000 » 27 авг 2017, 19:08

и вам здрасьте.)
схемы нет, но есть пояснение - в корпусах резисторов бывают : перемычки, плавкие вставки и собственно резюки с 0 сопротивлением. реальное сопротивление таких деталей 0,005...0,05 Ом. маркировка : чёрное кольцо по середине (керамика-металл -- старый обычный корпус с ножками), для SMD корпусов (без корпусные детали не имеющие гибких выводов и монтируемые на поверхность платы) -- "000" или "0" или вообще без цифр и букв.
P.S. если номинал или маркировка есть на корпусе детали - можно точнее ответить. (если R выходит из строя - его сопротивление тоже может = 0 (лампочка тому пример).)
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1064
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Панель MC2, не работают кнопки

Сообщение realasd » 27 авг 2017, 20:07

Спасибо за ликбез). Про перемычки и резюки с 0 сопротивлением в курсе). Никакой маркировки нет именно на этих резюках.
Блин. Что-то я засомневался. Может это конденсаторы? В маркировке SMD не силён. https://yadi.sk/a/j9MGgwH13MN8R6 На фото красным обведён. В любом случае у всех остальных бежевых компонентов - сопротивление 6.3 КОм, а у этого 0. По логике оно и тут должно быть такое же.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 15:20
Откуда (город): Омск

Re: Панель MC2, не работают кнопки

Сообщение ws2000 » 27 авг 2017, 21:20

realasd писал(а):Спасибо за ликбез). Про перемычки и резюки с 0 сопротивлением в курсе). Никакой маркировки нет именно на этих резюках.
Блин. Что-то я засомневался. Может это конденсаторы? В маркировке SMD не силён. https://yadi.sk/a/j9MGgwH13MN8R6 На фото красным обведён. В любом случае у всех остальных бежевых компонентов - сопротивление 6.3 КОм, а у этого 0. По логике оно и тут должно быть такое же.

... это конденсатор. и все такого цвета тоже... выходят из строя редко. проблема в другом месте. лучше найди электронщика в своём городе.
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1064
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Панель MC2, не работают кнопки (компрессор ABAK Genesis)

Сообщение realasd » 31 авг 2017, 17:47

Проблема решена. Электронщик не понадобился.
Залипла одна из кнопок, поэтому другие кнопки не срабатывали. Перепайка кнопки на новую - спасла ситуацию.
 