Тема Тема: Крафтман AirContro 1 Вега4-10 сигнал 15


Крафтман AirContro 1 Вега4-10 сигнал 15

Сообщение ПавеЛ1 »

Здравствуйте,форумчане.Прошу помощи профессионалов.Нам поступили два компр. Вега4-10.На одном мигает сигнал 15.Проверил наработку по часам.Пункт 9. 11.и 13. просрочены на более чем 1000 ч.Всё заменили.Квит.21 не помогает.Диллеры просрочены .Код панели AC.1 P: 2.20 Помогите советом,пожалуйста.
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 08:23
Откуда (город): пгт.Советский

AdvertisingAdvertising

Re: Крафтман AirContro 1 Вега4-10 сигнал 15

Сообщение rus331 » 18 сен 2017, 14:35

Должен быть 3846
 
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59
Откуда (город): Казань

Re: Крафтман AirContro 1 Вега4-10 сигнал 15

Сообщение ПавеЛ1 » 18 сен 2017, 15:36

Спасибо большое за отклик и совет. Завтра попробую.тк.сейчас не на объекте.
 
Сообщений: 7
Зарегистрирован: 18 сен 2017, 08:23
Откуда (город): пгт.Советский

Re: Крафтман AirContro 1 Вега4-10 сигнал 15

Сообщение ПавеЛ1 » 17 окт 2017, 11:26

Попробовал сегодня код 3648. Все получилось.Правда добавил еще код 21 .Спасибо еще раз за отзыв .Будут вопросы- еще спрошу.