Страница 1 из 1

Настройка контроллера Airmaster P1

СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:07
сибпромэнерго
Добрый день , требуется помощь, компрессор винтовой марки Ремеза ВК20 с контроллером Airmaster P1, с завода рассчитан на 8 атм. , появилась необходимость изменить заводские настройки на 10 атм., позвонили офицалам, описали задачу, на что нам был ответ, что надо заменить шкивы, это ладно мы их заменили (передаточное число тем самым изменили), настал процесс настройки контроллера, а контроллер не дает изменить (ни пользовательский, ни сервисные режимы) выше 8,3 бара все на этом (перепробовали все, выше давление не поднимает), представители завода которые продали шкивы, одно да потому говорят, про то что надо изменить путем входа в сервисное меню (пришли к выводу что они в этом вопросе не компетентны), кто сталкивался может? как настроить контроллер , может у него есть общий сброс что б потом программировать.

Re: Настройка контроллера Airmaster P1

СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:31
rus331
Попробуйте вот по этим, конечно это от ДЭН