Страница 1 из 1

"P07" Airmaster S1 поменять параметр "Ao"

СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 12:06
SHEITEN
Приветствую коллеги!
Столкнулся с задачкой, которую самостоятельно решить не удаётся.
В Контроллере S1 есть вкладка "Конфигурации" P07.
Там есть параметр "Ao" . Это источник сигнала для частотной регулировки. Т.е. на какой вход ориентируется частотник при работе.
Так вот есть необходимость поменять параметр на другой вход, чтобы частотник работал по входному давлению, а не по конечному.
Как я понимаю, нужен код доступа уровня "Бог".
Может есть у кого? Или может есть другой путь решения?
Заранее спасибо за помощь.

Re: "P07" Airmaster S1

СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 15:26
irishden
0121 не подходит?

Re: "P07" Airmaster S1 поменять параметр "Ao"

СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 17:56
ASHKARUPA
По моему источника регулировки может быть 2 - датчик давления 4-20мА или RS485 если компрессор управляется дистанционно. А вот выходом управления на ЧП имеется несколько цифровых выходов и ровно 2 аналоговых.

Re: "P07" Airmaster S1 поменять параметр "Ao"

СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 23:51
Android13
Всем привет!
SHEITEN, прокомментируйте пожалуйста: Так вот есть необходимость поменять параметр на другой вход, чтобы частотник работал по входному давлению, а не по конечному.
О каком давлении идёт речь?
И на чьём оборудовании установлен контроллер?

Re: "P07" Airmaster S1 поменять параметр "Ao"

СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:45
SHEITEN
Android13 писал(а):Всем привет!
SHEITEN, прокомментируйте пожалуйста: Так вот есть необходимость поменять параметр на другой вход, чтобы частотник работал по входному давлению, а не по конечному.
О каком давлении идёт речь?
И на чьём оборудовании установлен контроллер?



Приветствую!
Давление минимальное избыточное. 20,30...90 милибар.
Контроллер управляет винтовиком Итальянского производства.

Re: "P07" Airmaster S1

СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 15:07
SHEITEN
irishden писал(а):0121 не подходит?



Под 0121 параметр виден, но изменить нельзя.