Digg » 07 мар 2018, 11:15
Добрый день Уважаемые Форумчане.
Для сброса таймера сервисного обслуживания на компрессоре DRC50 необходимо войти на панели управления в пункт <d6>. Затем нажать "Ввод" и указанное там значение часов должно начать мигать, после этого необходимо снова нажать "Ввод", что должно сбросить значение в 0. У меня, вместо мигающего значения таймера, на дисплее начинает мигать слово "Sure" и при любом нажатии клавиш я просто выхожу обратно в меню. Пароль не требуется, он отключен в соответствующем пункте меню. В инструкции и в интернете о подобной ситуации я ничего не нашел.
Может кто-нибудь сталкивался с подобными подскажет как сбросить этот таймер?
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:58
- Откуда (город): Минск
Evgenii0455 » 07 мар 2018, 13:33
Приветствую ! Сталкивался с такой проблемкой , аналогично не сбрасывался . Но есть выход..... пункт меню Р6 заходим ентер увеличиваем интервал и усе ))))
-
-
- Сообщений: 37
- Зарегистрирован: 14 сен 2017, 09:09
- Откуда (город): раменское
ws2000 » 07 мар 2018, 15:11
... ой, ща накрутят да беспредела и следующее ТО будет года через 3...
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
ASHKARUPA » 07 мар 2018, 17:54
Ох уж эти "ломастеры". sure - значит "уверен?" когда высвечивается sure подтверждаем это кнопкой "enter". затем выключаем и снова включаем контроллер. должно сброситься.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
Digg » 12 мар 2018, 10:50
Здравствуйте.
Я попробовал сбросить таймер вышеуказанным способом, но не сработало.
Что я делал:
1. Вошел в пункт меню "d6". 2. Мне высветилось значение таймера "4885" нажал ENTER. 3. Начала мигать надпись "Sure" я снова нажал ENTER. 4. Снова высветилось значение таймера "4885". 5. Я перезапустил питание контроллера.
Ничего не изменилось.
Может есть еще какие - либо варианты? С уважением, Digg/
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 07 мар 2018, 10:58
- Откуда (город): Минск
ASHKARUPA » 12 мар 2018, 19:02
По идее всё правильно: Переустановка таймера сервисного обслуживания После выполнения технического обслуживания , чтобы переустановить таймер: • Перейдите к окну <d.6> и нажмите клавишу «Ввод» (13). • В окне появится показатель (например, 4000). • Нажмите кнопку Ввод (13). Если установлен пароль, введите его. Значение начнет мигать (указывая на возможность его изменения). • Нажмите клавишу «Ввод» (13), чтобы сбросить таймер на <0.000>, или клавишу «Выход» (14), чтобы отменить действие. Попробуй с нажатой аварийной кнопкой сбросить или подожди подольше, пока мигать не начнет, на крайний случай, забить хрен или попробовать перепрошить.
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ASHKARUPA » 11 апр 2018, 21:36
КАЗЕЛ АВТОР!!!! 100% проблема решена нажатием кнопки аварийной - вчера проверил, реально не сбрасывается.
p.s. вот так помогай всяким самоучкам
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ASHKARUPA » 11 апр 2018, 21:38
WS2000, знаешь этого гада? найдешь , пришли мне адрес, я порчу на его DRC50 наведу, он сломается))
j-foreman@yandex.ru:::::::::::::::::::
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1515
- Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48
ws2000 » 12 апр 2018, 00:35
ASHKARUPA писал(а):WS2000, знаешь этого гада? найдешь , пришли мне адрес, я порчу на его DRC50 наведу, он сломается))
пробить? леко.) до этой просьбы было лень, теперь - из принципа. p.s. ... я же предупреждал... не обучайте тех, кто не владеет азами...( pp.ss. что-то мне подсказывает, что этот компрессор стоит речицком метизном заводе или на MAZ-MAN... хотя, к вечеру дам полный расклад "кто и где".
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры
Кто сейчас на форуме:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
|
|