Доска почета сообщества
Реклама на портале
OKB29

Тема Тема: Неисправность контроллера Airmaster P1


Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение pks57 »

Добрый день коллеги. Контроллер P1, установленный на компрессорной установке Ремеза ВК-20Е 2016 г. вып. перестал реагировать на ввод всех видов паролей. При подтверждении пароля выкидывает в главное меню. Перепробовал все пароли (и к этому компрессору и универсальные). Что можно сделать?
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 09:07
Откуда (город): Орел

AdvertisingAdvertising

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение ASHKARUPA » 19 апр 2018, 18:51

батарейка может села??? куда-нибудь пускает пощелкать?
Даже в пользовательский раздел 0009, 0100?
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Знаток форума
 
Сообщений: 995
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение ws2000 » 19 апр 2018, 21:59

... 2308?
моб/вайбер: +375292788788 / ws2000@tut.by
.. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов.. ;)
Аватар пользователя
Авторитетный компрессорщик
 
Сообщений: 1306
Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
Откуда: Минск / Беларусь

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение pks57 » 20 апр 2018, 08:51

Нет, не подходит ни один из известных мне паролей. (2308 попробую сегодня). А так компрессор работает почти штатно, и включается и выключается.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 09:07
Откуда (город): Орел

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение ASHKARUPA » 20 апр 2018, 09:50

Ну работать то он будет, до первой ошибки))
Могу спеца прислать, посмотреть.
ну или можно обнулить контроллер и забить по новой параметры.
j-foreman@yandex.ru::::::::::::::::::: +7 920 570 87 07
Знаток форума
 
Сообщений: 995
Зарегистрирован: 27 окт 2014, 09:48

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение rus331 » 20 апр 2018, 14:09

Попробуйте 0121
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:59
Откуда (город): Казань

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение alec » 21 апр 2018, 06:59

Никто пароль не мог сменить на другую комбинацию?
 
Сообщений: 38
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 18:32

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение Android13 » 21 апр 2018, 11:03

alec писал(а):Никто пароль не мог сменить на другую комбинацию?

Всем привет!
Конечно могли изменить, обратите внимание параметр "2.L2 Пароль сервисной службы" находится над параметром "2.AF Время до замены воздушного фильтра" и очень легко установить новый пароль думая, что устанавливаешь время до замены возд. фильтра.
Напишите заводской номер компрессора и какие пароли вы вводили по заводским номерам?
Вложения
Программирование параметров контроллера Р1.doc
(75 KiB) Скачиваний: 85
Всегда занимайся самообразованием, научись учиться.
89037913622
Знаток форума
 
Сообщений: 401
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 20:14
Откуда: Г. Москва
Откуда (город): Г. Москва

Re: Неисправность контроллера Airmaster P1

Сообщение pks57 » 23 апр 2018, 09:19

Добрый день. Компрессорная установка ВК20Е зав. №160091. Когда-то подходили пароли: пользов. - 0020, сервисный - 0091, универсальные - 0121, 0009. На данный момент не подходит ни один.
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 19 апр 2018, 09:07
Откуда (город): Орел




Вернуться в Автоматизация, программное обеспечение применяемое в компрессорной отрасли

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1