Страница 1 из 2

Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 14:38
digal
Добрый день.

Компрессор Dalgakiran Tidy5. Электрический 2012года.
4кВт.

Компрессор начал останавливаться по перегреву.
В итоге получается врет датчик температуры.

На холодную показывает 60 градусов Цельсия.
Соответственно при наборе давления температура начинает расти (пульт показывает повышение температуры ) и через минуту компрессор останавливается по перегреву.

При этом компрессор не прогрелся, все части рука терпит: МФ, ВБ, все РВД еле теплые.
На компрессоре установлен пульт управления Logik 8.

Вариантов вижу 2:
- датчик температуры;
- пульт управления, который неправильно интерпретирует показания датчика температуры.

Документации по настройкам нет.

Всеобщем куда копать?

P.S. Неисправность появилась неожиданно, до этого компрессор работал корректно. Более точно историю не скажу, но если важно, могу уточнить.

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 15:22
Анастасия
Добрый день!
Может контакт на датчике температуры слабый, либо датчик вышел из строя.
Температуру резко набирает?
Термостат в рабочем состоянии?

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 16:04
digal
Анастасия писал(а):Может контакт на датчике температуры слабый, либо датчик вышел из строя.

Сам датчик в виде медной трубки с проводами. Провода я проверил, вроде замечаний не нашел.
Если бы он вышел из строя, он скорей бы всего не показывал ничего.
А так пульт управления температуру видит, видит ее изменение.

Анастасия писал(а):Температуру резко набирает?

Температуру набирает аккуратно, постепенно и без резких рывков.

Анастасия писал(а):Термостат в рабочем состоянии?

Термостат поменяли (это сделали сразу, когда казалось что все просто). Но дело в том, что компрессор не успевает прогреться, он еще по сути холодный, масляный фильтр еще не нагрелся.
Винтовой блок теплый, рука его терпит (в момент отключения по "аварии").

Механических посторонних звуков нет, давление набирает равномерно. Т.е. механическую неисправность я исключил.
Так же проверил все рукава, МФ. Циркуляция масла идет.

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 20:02
MichaL
Термодатчик - обычное термосопротивление, ошибка по термодатчику возникает либо при обрыве, либо при КЗ (0 ом)
Ниже данные по датчику KTY 10,5 , который использовался с контроллером Logik 6(7, 20). Замерить сопротивление его при разных температурах.
Термодатчики.xls
(82 KiB) Скачиваний: 262
У вас может быть другой, но прицып тот же. И далее ручками...
Где-то рядом: viewtopic.php?f=8&t=279

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 01:07
Емил
Parameter P11,temperature sensor offset...Вообще..ест такой парраметр...номер параметъра можно другой,у меня он P11 на L-8

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:16
digal
Хорошо. Думаю данной информации уже достаточно. Разберусь. Спасибо.

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:26
digal
Емил писал(а):Parameter P11,temperature sensor offset...Вообще..ест такой парраметр...номер параметъра можно другой,у меня он P11 на L-8

Да. По документации параметр P11.
Хочу уточнить. Для просмотра/изменения параметра P11 на Logik8 пароль нужен?
Если нужен, подскажите пароль.

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:46
Емил
Пароль не нужен.Вход через одновременного нажатия на "0"и "F" ,верх и вдоль,соответственно через "1" и"0",выбор через "F".
Компрессор в останов должен ставиться,аварийной стоп...не помню никак...,в итоге разбреться..

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 12 июл 2018, 16:55
Емил
Tidy manual

Re: Датчик температуры врет. Logik8

СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 08:39
digal
Емил писал(а):Tidy manual

Спасибо.