digal » 13 июл 2018, 08:48
Емил писал(а):Parameter P11,temperature sensor offset...
Хочу по поводу данного параметра уточнить. По названию это "смещение температурного датчика". По умолчанию значение параметра =0 Как правильно установить этот параметр? Т.е. я измеряю данным датчиком заведомо известную температуру и смотрю что показывает пульт? И соответственно изменяя параметр P11 добиваюсь, чтобы пульт показывал то же самое. Или другой алгоритм? Или как?
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 165
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 15:31
- Откуда (город): г.Екатеринбург
Емил » 13 июл 2018, 17:03
Так точное Если у Вас Р11=0, и врёт на 40 град.,все таки что то накрылос туда,сензор-как уже писали- типа KTY 10-5.Оригиналь стоить 6 Euro.
Капитализм-это дело нечестное!
-
- Foreign specialist
-
- Сообщений: 35
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 23:19
- Откуда (город): София, България
digal » 18 июл 2018, 08:24
Куплю датчик температуры типа KTY 10-5. Предложения в личку.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 165
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 15:31
- Откуда (город): г.Екатеринбург
digal » 03 авг 2018, 13:10
Вопрос решился. Сообщаю результат.
Оказалось все проще. Оказалось, что в Logik8 было установлено отображение температуры в Фаренгейтах. Соответственно он при включении показывал 66 Фаренгейт. Когда он доходил до цифры 105, выдавал ошибку.
Изменил настройки, выставил верхнюю/нижнюю границы температуры и запустил. Вообщем, все заработало.
ТО пользователи делали сами. Скорей всего случайно перевели параметр 27 в 1.
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 165
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 15:31
- Откуда (город): г.Екатеринбург
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры