Retard » 26 сен 2018, 16:27
1. Начну со схемы работы цеха. 3 компрессора (1 частотник + 2 постоянника) + 3 осушителя, всё на MK5. Компрессоры соединяются по 3-х проводной схеме по CAN и заходят на Econtrol 6. Осушители по такой же схеме втыкаются в MK5 Gateway. На последней машине на CAN2 на оригинальном DB9 ставлю положение On и кидаю три конца на следующую машину CAN2, на ней положение OFF и три конца на первую машину CAN2 (частотник) тоже положение OFF, дальше на Econtrol на нём на CAN 1 и положение ON. Машины перевожу на сетевое управление, в настройках сети CAN 1,2,3, начиная с частотника. Полагаю, что Econtrol главный, провода закидываю с OUT DB9, это приходит на IN частотника, OUT идёт на вход второй машины и т.д. По логике вещей всё сделано верно и на панели Econtrol я должен увидеть 3 машины, но вижу только частотник и мигающий значок сети (компьютерной).
Вопрос, правильно ли я подключился и должен ли увидеть все три машины?\
2. По такому же принципу подключены сушки и приходят MK5 Gateway, на них на всех моргает значок сети (компьютерной), номера сушек 4,5,6, подключены по трёхпроводной CAN схеме.
Вопрос, что и по компрессорам, верно ли подключено и должна ли моргать сеть?\
3. Есть карта адресов регистров Modbus, к которым я могу получить доступ на MK5 Gateway (Gateway Modbus address mapping for Mk5 controller)
Напрмер:
Machine Mechanical State Register 701 - HI byte Name Value Stop 1 Running 2
Как мне их прочитать? В какую область памяти они занесены? %MW, %IW, %I Холдинг регистры, входящие биты или входящие слова ? Нумерация у них какая? начиная с 0 или с 1 ? А может с 30701 или 30700, 300701 или 300700, или тоже самое но начиная с 4 ?
Может распиновка на RS485-какая-то хитрая? Я знаю, что схема трёхпроводная, пины 1, 3 и 8
Моя задача прочитать эти регистры контроллером M340. Если кто-то сталкивался, подскажите.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:04
- Откуда (город): Ворсма
ws2000 » 26 сен 2018, 21:17
... не факт, что я в этом разбираюсь, но... кабель прозванивал? нет разрыва? пы. сы. тел и почту скинь. могит чё найду полезного в данном вопросе.
моб-вайбер-ватсап: +375292788788 / +79825022349 ws2000@tut.by .. чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов..
-
- Авторитетный компрессорщик
-
- Сообщений: 1816
- Зарегистрирован: 22 янв 2014, 19:23
- Откуда: Минск / Беларусь / РФ
- Откуда (город): Минск
actuator » 26 сен 2018, 22:54
Изложено не очень понятно.
Крайние коннектеры должны быть ON, это верно.
После раскидывания сети нужно ее сканировать ноутбуком. Я так делаю, но нужем софт, конечно же.
В настройках блоков должна быть включена CAN-сеть.
Проблему в проводе проверить просто. Нужно сделать на ES и на первом после ES компрессоре положение ON - увидит ли компрессор?
Хорошо бы фотографий приложить.
Gateway должен быть прошит. Изначально он пустой и прошивается под заказчика индивидуально.
Пишите, попробуем разобраться...
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Retard » 27 сен 2018, 08:15
actuator писал(а):Изложено не очень понятно.
Крайние коннектеры должны быть ON, это верно.
После раскидывания сети нужно ее сканировать ноутбуком. Я так делаю, но нужем софт, конечно же.
В настройках блоков должна быть включена CAN-сеть.
Проблему в проводе проверить просто. Нужно сделать на ES и на первом после ES компрессоре положение ON - увидит ли компрессор?
Хорошо бы фотографий приложить.
Gateway должен быть прошит. Изначально он пустой и прошивается под заказчика индивидуально.
Пишите, попробуем разобраться...
Блоки настроены на CAN, в настройках сети каждого указан MK5 и его номер. Компрессоры 1,2,3, осушители 4,5,6, Econtrol 30. Что за софт для скана сети? Очередная "секретная" утилита от Atlas Copco? Если я меняю на главном компрессоре (частотнике) тип управления с сетевого на удалённое или локальное, то Econtrol это видит и тут же отображает на дисплее. Но значок сети моргает, видимо по останову. Посмотрю, какая будет индикация, когда сделаю по вашему совету. Я только не понимаю, почему не отображаются другие компрессоры (постоянники). Может так прошит Gateway прошит под нас, но я даже не понимаю, видит он машины или нет. На дисплее показывается только работа Can и Modbus драйверов. Фотки скину чуть позже.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:04
- Откуда (город): Ворсма
Retard » 27 сен 2018, 10:11
Подцепил MK5 Gateway к PC и попробовал почитать ModBus Tools Poll слейвов, читаются первые 2 машины. Читаются coils, на третью машину не проходит ( Timeout Error ) и на сушки тоже не пускает. Видимо, надо сканить линию CAN, что-то в ней физически не так.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:04
- Откуда (город): Ворсма
Retard » 27 сен 2018, 10:13
ws2000 писал(а):... не факт, что я в этом разбираюсь, но... кабель прозванивал? нет разрыва? пы. сы. тел и почту скинь. могит чё найду полезного в данном вопросе.
+79201116655, sprinterr@mail.ru
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:04
- Откуда (город): Ворсма
Retard » 27 сен 2018, 16:37
Парни, спасибо огромное. Всё настроил, всё читается и отображается. Убрал все сопли по контактам, перепроверил сетевые настройки, поперетыкал on/off, поменял с сетевого на удалённое, почитал всё ModBus Tools-ом. Всё заработало. Закинул всё на Modicon M340, обмен идёт, всё читается. По итогу - всё круто, но Atlas Copco - та ещё заноза с её мелкими тонкостями, которые либо надо знать, обучаясь и работая в АС, либо придётся потыкаться и побеситься. Написать программу работы и обмена вышло быстрее, чем просто подключить и настроить машины на обмен.
-
-
- Сообщений: 5
- Зарегистрирован: 26 сен 2018, 16:04
- Откуда (город): Ворсма
actuator » 27 сен 2018, 20:12
Отлично, хорошая работа!
Про снекретные утилиты от Копки - это верно, программы с постоянным вводом ключей раз в квартал...
Ну а по учету мелочей. Каждый должен заниматься своим делом. Вы хорошо пишите софт, а я, например, быстро делаю работающую CAN-сеть ) Надеюсь, сможет поработать когда-нибудь и в паре )
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
viy-777 » 10 июл 2019, 08:40
Здравствуйте! Опыт работы с оборудованием ATLAS COPCO отсутствует. Прошу помощи.
Требуется вывести данные с компрессоров, осушителей, которые объединены по CAN со шлюзом MKV на скаду-систему (по Modbus RTU).
Заказчик передал оставшиеся от специалистов "Addres Mapping" каждого из компрессоров, осушителей, а также "Address map GATEWAY" (порядка 20 переменных управления режимами). И это все.
Правильно ли я понимаю, что шлюз MKV должен быть сконфигурирован для того, чтобы через его адресное пространство собирать данные с подключенного к нему оборудования (результат - файл выгрузки "Address map GATEWAY")? Конфигурирование могут делать только специалисты COPCO? Что запросить у заказчика для решения данного вопроса?
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2019, 07:23
- Откуда (город): Уфа
actuator » 13 июл 2019, 11:51
Шлюз (Gateway) должен быть настроен на машины в CAN-сети. Т.е шлюз должен снимать с них данные, а для этого знать сколько машин в сети, их адреса (это прошивается). Потом на выходе из шлюза вы получаете много пакетов, которые читаете и понимаете с помощью карты адресов.
На какой стадии у вас проблема?
Если вы подключились к задаче уже после конфигурирования блока (сделанного до вас и без вас) - то лучше б начать с первого шага. На прошлой неделе такую работу сделали за один день, модбас работает.
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Вернуться в Автоматизация, автоматика, программное обеспечение, применяемые в компрессорной отрасли, контроллеры