P699 » 29 окт 2019, 12:12
Коллеги, доброго времени суток! В данный момент подключаю компрессоры Rollair, Kaeser и Atlas Copco к системе удаленного мониторинга/управления. С первыми двумя проблем не возникло. C Atlas Copco все оказалось посложнее. Все данные возможно забирать только после установки модуля MK5 gateway(протокол Profibus). Запросил счет, где помимо MK5 gateway и выезда специалиста, присутствуют такие позиции как - коннектор стандартный и коннектор сервисный, общей суммой более 40 000 рублей. Думаю, что данная цена сильно завышена. Подскажите пожалуйста, не подходят ли к этой системе стандартные коннекторы Profibus, либо есть возможность сделать их самостоятельно перекинув сигналы. Возможно кто сталкивался с этим? А второй вопрос, после установки этой системы, предоставляют ли наладчики карту процессов и файлы GSD или GSDML?
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 29 окт 2019, 11:58
- Откуда (город): Курск
viy-777 » 06 ноя 2019, 09:26
actuator писал(а):Шлюз (Gateway) должен быть настроен на машины в CAN-сети. Т.е шлюз должен снимать с них данные, а для этого знать сколько машин в сети, их адреса (это прошивается). Потом на выходе из шлюза вы получаете много пакетов, которые читаете и понимаете с помощью карты адресов.
На какой стадии у вас проблема?
Если вы подключились к задаче уже после конфигурирования блока (сделанного до вас и без вас) - то лучше б начать с первого шага. На прошлой неделе такую работу сделали за один день, модбас работает.
Здравствуйте! МК5 был прошит до нас специалистом AC. Заказчику им были переданы выгруженные карты адресов с шлюза, к которому подключены несколько компрессоров и осушителей: "Addres mapping ZT132FF", "Addres mapping ZT132vsdFF", "Address maping BD260" и "Address map GATEWAY Gen. 1 [SRS191195]". И это все. По словам заказчика, специалист AC продемонстрировал считывание данных с оборудования (адреса оборудования: 1, 2, 3, 4) через свою программу. Порт RS-485 шлюза МК5 был настроен. Возможно ли считать данные с МК5 через OPC-сервер Модбас (например, "ModScan32") и каким образом через МК5 считать данные, например, оборудования с CAN-адресом 2 (если известна его карта адресов)? Мало информации в Интернете. Заранее благодарен за ответ.
-
-
- Сообщений: 2
- Зарегистрирован: 10 июл 2019, 07:23
- Откуда (город): Уфа
actuator » 11 ноя 2019, 12:11
P699 писал(а):Коллеги, доброго времени суток! В данный момент подключаю компрессоры Rollair, Kaeser и Atlas Copco к системе удаленного мониторинга/управления. С первыми двумя проблем не возникло. C Atlas Copco все оказалось посложнее. Все данные возможно забирать только после установки модуля MK5 gateway(протокол Profibus). Запросил счет, где помимо MK5 gateway и выезда специалиста, присутствуют такие позиции как - коннектор стандартный и коннектор сервисный, общей суммой более 40 000 рублей. Думаю, что данная цена сильно завышена. Подскажите пожалуйста, не подходят ли к этой системе стандартные коннекторы Profibus, либо есть возможность сделать их самостоятельно перекинув сигналы. Возможно кто сталкивался с этим? А второй вопрос, после установки этой системы, предоставляют ли наладчики карту процессов и файлы GSD или GSDML?
Там обычные DB9+резистор. Сделайте сами при прямых руках
george.myskery@mail.ru
-
- Ведущий специалист
-
- Сообщений: 247
- Зарегистрирован: 26 мар 2018, 13:51
- Откуда (город): Балаково
Dimitriy » 30 июн 2022, 08:57
А распиновку разъемов DB9 можете подсказать для Electronicon II и порта CAN MK5?
-
-
- Сообщений: 1
- Зарегистрирован: 30 июн 2022, 08:53
- Откуда (город): Moscow